enr111
Помещение для изготовления медицинских порошков с высоким требованием по осушению воздуха.
Задача осушить 1550 кубов воздуха до 5,5 г/кг влажности. После догреть до 18.
Была закуплена установка.
1600 кубов с испарителем: Нажмите для просмотра прикрепленного файла 18,6 kW
Ответной частью куплен ККБ Thermocold 119Z на 18 kW. С системой регулировка давления конденсации.
Обвязка простейшая ТРВ TUBE 068U1956 соленоид смотровое стекло фильтр.

Для такого сильно осушения был подобран испаритель с температурой испарения 3С. Но проблема в том что по каким то причинам она у нас опускается гораздо ниже. И ее никак не получается поднять из отрицательной. Обмерзает все вокруг. Включая соседний нагреватель.
Который даже разморозился Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Фото компрессора: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Мы провели некоторые замеры для анализа: Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но понять ничего не можем. Один наш специалист делает такой вывод:
В работе ТРВ наблюдаются значительные пульсации давления ( в пересчете на температуру кипения от +0,9 до – 2,2 гр.). Чтобы добиться приемлемых пульсаций давления нужно перекрывать ТРВ (увеличивать перегрев), а это приведет к еще большему снижению температуры кипения, до – 10 градусов, а это неприемлемо. Отсюда напрашивается единственный вывод – При данном расходе воздуха производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя. Не поможет и замена ТРВ на другое (меньшее не обеспечит положительную температуру кипения, большее – неизбежны пульсации давления и выброс жидкого хладагента из испарителя в компрессор). По его мнению необходим либо компрессор с регулируемой производительностью, либо более мощный испаритель.

Но это все через чур накладно. Прав ли наш специалист или может быть есть способ экономичнее?
Что нам надо замерить?
aprusha
Можно вопрос? Что за программа подбора на первом фото.
LordN
ответ - роенст.

автор, проверьте расход воздуха и равномерность. для начала.
v-david
У вас переразмеренный компрессор. "производительность ТРВ избыточна по отношению к мощности испарителя" - ТРВ не регулирует производительность, это не кран, его задача регулировать перегрев. Единственный дешевый выход для Вас это сделать перепуск горячего газа на вход испаритея. Но такие системы долго не живут, ну лет 5 протянет.
LordN
да, почти вдвое.
enr111
Подскажите пожалуйста почему вы считаете компрессор переразмеренным? Вроде ККБ на 18kW и испаритель так же на 18kW. Чего я не понимаю?

И еще нюанс ТРВ в нашей системе смонтирован вот таким образом "кверх ногами" это может влиять на работу системы? В принципе данфосс не запрещает такой монтаж.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Цитата(enr111 @ 10.8.2015, 10:59) *
Подскажите пожалуйста почему вы считаете компрессор переразмеренным? Вроде ККБ на 18kW и испаритель так же на 18kW. Чего я не понимаю?

Для того, чтобы получить на выходе воздух 18С\43% - как у Вас получается - не его так нужно переохлаждать. Процесс превращения 1550 м3/час с 26,5С\55% в 18С\43% стоит всего 13 (от силы) киловатт, а не 18. Другое дело откуда и почему взялись такие исходные по входному воздуху данные? Тайна сия неведома, поэтому и выбор компрессора неясен.
Проверили бы Вы термобаллон, может он неправильно установлен или вообще пустой... Судя по кортинке паяли ТРВ, ну скажем, не очень вменяемо...
DDAVID
После испарителя можно поставить kvp и настроить на нужное давление кипения, после него небольшой испаритель перед основным по воздуху. Схема работает около 4 лет на двух приточках. Минус, при температуре наружнего воздуха около 20°С трв как дырка, что есть, что его нет. От 25°С работает как часы. Выше 35°С перегрев доходит до 12-15К. Ккб 17кВт (60кБТЕ) мидеевский универсальный наружник. Доп испаритель из конденсатора какой-то витрины, не помню уже. Было желание усовершенствовать, но так и не дошли руки.
enr111
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Почему 11 кВт? У меня выходит 18.
Термобаллон проверим обязательно еще раз!
v-david
Если делать так, как у Вас, переохлаждать воздух до 5,36С, а потом греть, то действительно, потребуется около 19 кВт. Но смысла в этом никакого нет, перерасход энергии не переохлаждение воздуха с последующим доп.расходом на нагрев. Итого на круг теряете около 20 кВт*час. По всей видимости Вам предложили неудачный вариант испарителя, он слишком маленький, поэтому приходится "кипеть" в районе 0С или даже ниже... А в результате все равно получаете 18\43
enr111
К нашему сожалению с термобаллоном все в порядке.
Но в программе подбора температура кипения = 3С. ИЗ-за чего же ему приходится "кипеть" при температуре ниже чем расчетная по программе? Я вот этого понять не могу :-(

Ну перерасход энергии ладно - отодвинем его в сторону. С ним все смирились. Сейчас задача наладить эту систему пусть и с перерасходом энергии. А оно хоть тресни получается что кипит ниже 0. Как v-david и написал.

А избавиться от этого фактора мы никак не можем. Хотя по расчету (recalc) температура кипения 3С. Что с ним происходит что он вынужден кипеть при отрицательной температуре?

Где нам чего покрутить? Буду очень благодарен за совет!
v-david
Цитата(enr111 @ 7.8.2015, 16:09) *
С системой регулировка давления конденсации.
... Что нам надо замерить?

Его и замеряй...
baron.od
Цитата(enr111 @ 7.8.2015, 14:09) *
1600 кубов с испарителем:

Стесняюсь спросить: "А у испарителя какой шаг ребер?" Намекну, если у испарителя "стандартный" шаг ребер (т.е. мелкий) образовавшийся конденсат забивает все щели (межреберное прост-во) следовательно нагрузка на хол. машину падает, и температура кипения живет своей жизнью. Чем ниже температура кипения - тем больше шаг ребер. Где-то так
v-david
все гениальное просто.. +1. мысли даже не было, а это ведь осушитель-самопал.
baron.od
Цитата(v-david @ 11.8.2015, 8:59) *
+1

+1 к жизни или зарплате ? rolleyes.gif
enr111
2,1 шаг ребер все данные по испарителю есть в первом посте
baron.od
Цитата(enr111 @ 11.8.2015, 9:22) *
2,1 шаг ребер все данные по испарителю есть в первом посте
ссори не заметил на мощности смотрел, мой диагноз - малый шаг ребер, минимум 3мм, лучше 5мм
Ludvig
Цитата(enr111 @ 10.8.2015, 10:59) *
Подскажите пожалуйста почему вы считаете компрессор переразмеренным? Вроде ККБ на 18kW и испаритель так же на 18kW. Чего я не понимаю?

Переразмеренный потому что элементарно теплосъема нет. Потому и обмерзает. Сможешь сделать рециркуляцию через испаритель, будет тебе счастье!
baron.od
Как проверить:
- после включения установки, первое время должны наблюдаться "расчетные данные" потом после появления обильного конденсата давление и температура будет падать, через н-ое время начнутся колебания температуры кипения а температура воздуха повысится (после охладителя)
- как вариант увеличить расход воздуха, что бы конденсат "срывало" с ребер (разнесет по воздуховодам и часть осядет на нагревателе), я так понимаю каплеуловителя нет. если время возникновения "симптомов" увеличится, то ваш покорный слуга прав.
- пообщаться с производителем воздухоохладителя, у Вас чуть не стандартная ситуация и скорее всего в программе нет поправок на излишек конденсата который забивает ребра.
последний вариант наиболее правильный ))
RusBuka
Ну еще есть вариант выкинуть фильтры и посмотреть на работу без них. Расход воздуха шатает идеальные системы без регулировки производительности.
baron.od
Вообщем нужно сделать так, что бы конденсата не было, а нагрузка осталась - на самом деле вариантов много, есть где поиграться )))
в миф о переразмереном трв или испарителе - мало верится, если у кого есть под рукой К могут прикинуть Q=KFдельта Т,
v-david
Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 12:30) *
Вообщем нужно сделать так, что бы конденсата не было, а нагрузка осталась...

Ну да, че там дурака валять... Вы идею-то не губите:
Цитата(enr111 @ 7.8.2015, 16:09) *
Помещение для изготовления медицинских порошков с высоким требованием по осушению воздуха.
Задача осушить 1550 кубов воздуха до 5,5 г/кг влажности.




baron.od
Цитата(v-david @ 11.8.2015, 10:54) *
Ну да, че там дурака валять... Вы идею-то не губите:

я имею в виду на время эксперимента, пол дня погонять в воскресенье на пример, определимся на 100% что из-за конденсата (бывают случаи когда пляшут с бубном месяцами, а проблема совсем в другом) тогда и "выпишем" рецепт для больного ))
enr111
Расход воздуха у нас регулируется клапаном TROX. Можно попробовать без фильтров и TROX застопорить.

У нас еще есть возможность поставить чуть больший ТРВ. Это может как то спасти систему? На что это может повлиять?

На время эксперимента убрать влагу? Можно расходом поиграться вентиляторы позволяют.. только так разве что.
baron.od
Цитата(enr111 @ 11.8.2015, 11:19) *
У нас еще есть возможность поставить чуть больший ТРВ. Это может как то спасти систему? На что это может повлиять?

При условии: ваш старый ТРВ работоспособен, система заправлена так как надо, замена ТРВ кроме как потере времени и фреона ни к чему не приведет, ТРВ не возможно подобрать с точностью, иначе бы номенклатура дюз или самих ТРВ была бы громадна,

Цитата(enr111 @ 11.8.2015, 11:19) *
Расход воздуха у нас регулируется клапаном TROX. Можно попробовать без фильтров и TROX застопорить.

я тут по быстрому пытался в ид-эшке набросать что Вам надо, но пока не выходит, паралельно еще работаю )) причем или из-за жары или давно этим занимался и потерял нюх )) но конденсата всеравно много получается, слишком мощная у Вас ККБ а в разы вы вентилятор не раскрутите.
baron.od
и еще, или торможу или.. у вас в первом сообщении файлик пэдээф, с данными, так вопрос есть у вас на всасе до поворота 8,9С а перед компрессором уже -2,2С это как?
baron.od
и програмуля у Вас неправильная, при 875кПа давления кипения, температура кипения ни как не может быть ниже +10С
baron.od
гммм конденсация больше 50С newconfus.gif и это при наружной 25...

что это? не подскажите?
rolleyes.gif
мне или кажется или ваши монтажники уровниловку не подключили? а нее голову мне просто надо перевернуть )) вроде не уровниловка

Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 12:52) *
и програмуля у Вас неправильная, при 875кПа давления кипения, температура кипения ни как не может быть ниже +10С

ссори это у меня диаграммы куже затертые до дыр, перепутал с 404

Вообщем бегло проверил ТРВ, ККБ, мощности - все в пределах розумного, точно строят только для космоса и то не всегда ))
Вопрос остался открытьм по температуре на всасе почему вдруг упала? в pdf файле?
RusBuka
Это температура кипения при таком давлении.
baron.od
Цитата(RusBuka @ 11.8.2015, 17:13) *
Это температура кипения при таком давлении.

я это понял, но почему впереди (по ходу движения фреона), она 8.9С??
enr111
Фотография обмерзающего теплообменника.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

8,9 это температура измеренная накладным термометром.

-2,2 - это температура измеренная по давлению манометром

Перегрев 11 градусов.
baron.od
Тогда мне может кто то объяснить как при 8,9С , я так понимаю ПЛЮС у Вас замерзает испаритель?
vadim999

По стартпосту:
1. Скриншот программы. Количество рядов (по воздуху) испарителя - много. Шаг ребер - мало.
Т.е. не учтена особенность охлаждения воздуха с конденсацией (на ребрах) паров воды, в оном.
2. Не исключено, что установлено низкотемпературное ТРВ, нужон "плюсовик".
3. Вообще-то при создании машины из "рассыпухи" (отдельных узлов) обычно рекомендуется
делать предварительную расчетную поверку на совместную работу "рассыпухи" (в данном случае ККБ и испарителя).
Чаще всего используется графический способ, когда в координатах "холодопроизводительность -температура кипения" строятся характеристики испарителя (при постоянном расходе воздуха) и ККБ (при различных температурах охлаждаемого воздуха). По точкам пересечения характеристик подбирается ТРВ. Примерно так, если кратко.
4. Стартпост и пост #31. Где не доповенуто фото при переносе его в текст.
5. Пост #31 (фото). Если диаметр круга обледенения увеличивается в зависимости от продолжительности работы установки в целом, надо прекратить заумствования и заняться практическим делом - добиться равномерного воздухораспределения через испаритель.
vovanv
Вопрос: что за вентилятор и где стоит испаритель( до вентилятора или после)?
LordN
Цитата(baron.od @ 12.8.2015, 15:27) *
Тогда мне может кто то объяснить как при 8,9С , я так понимаю ПЛЮС у Вас замерзает испаритель?

у него кипение в минусе. вот и обмерзает
vadim999
Цитата(baron.od @ 11.8.2015, 15:47) *
Вообщем бегло проверил ТРВ, ККБ, мощности - все в пределах розумного, ....


Ну-у, да! Это так машинкО-то живет, т.е. самонастроилась под свои фактические (собственные) параметры. А надо, аки в калорическом расчете (или близко к нему), смотреть (пост #9) в табличке значения мощностей.

Цитата(enr111 @ 10.8.2015, 15:21) *


Только в толк не возьму, что это за машинкО-то должна быть, у которой нагрузка на испаритель получается более нагрузки на конденсатор.
Так, что "берите в руку карандаш", и на миллиметровки стройте совмещенные характеристики ККБ и испарителя по параметрам фирм - производителей. Быстрее и надежнее будет.

PS. Автор, если сможите сбросте замеренные мощности потребляемые Э/Д компрессора (на различных режимах работы)
baron.od
Цитата(LordN @ 23.8.2015, 16:53) *
у него кипение в минусе. вот и обмерзает

нет у него минуса кипения
кляц
если данные правильно снял конечно
LordN
что значит нет? на входе 6.4очка, а это -2.3 кипения

трасса короткая, потерями на всасе можно пренебречь так-что кипит оно как раз в минусе. и там где расход просажен - там и растет лёд. а дальше по нарастающей.
baron.od
Цитата(LordN @ 4.9.2015, 15:15) *
что значит нет? на входе 6.4очка, а это -2.3 кипения

трасса короткая, потерями на всасе можно пренебречь так-что кипит оно как раз в минусе. и там где расход просажен - там и растет лёд. а дальше по нарастающей.

а перед этой точкой какая температура? не подскажите? плохо вижу rolleyes.gif
Antibiotic
Чем в итоге закончилась история? подогрели воздух до кондиционера?
SSA
А ничего, что это было 4 года назад?
Antibiotic
всеравно интересно