AndreyEngineer93
12.8.2015, 21:39
Добрый вечер!Интиресует такой вопрос вдруг ктот сталкивался!Есть система холодоснабжения с параметрами теплоносителя 7-12 градусов (Вода) зделана система из труб ПВХ которые соединяются на клею! так вот система была собрана и запущена в гидравлику (проверка на рабочие давление системы а ето 6 бар) течи не нашло и систему запустили в работу, но через 3 месяца остановили систему на профилактику и в етот момент потек фитинг в 2 местах! потом ище при одной остановке системы потек другой фитинг в другом месте!)( можна былоб списать ето на то что специалисты которие делали систему не опитные но есть одно но! система клеялась одновременно 2 людьми и что подозрительно, постоянно течь по фитингу идет на подаючей трубе, а на обратке ниче не течет. Стоить заметить што на обратке есть подрывной клапан, а на подаче нету!Если можна подскажите ,жду ваши предложения,Спасиба за внимание , и сори за мой русский!
Клеевое соединение для труб ПВХ это нормально. Скорее всего в Вашем случае система неадекватно спроектирована без учета линейных расширений.
AndreyEngineer93
13.8.2015, 8:38
(Вариант возможен так как в системе нет компенсаторов линейных разширений )но тогда возникает другой вопрос почему рвет только подачу ,а обратка стоит спокойно себе! ????
Патамушта перепад температур больше.
AndreyEngineer93
13.8.2015, 9:55
Тоисть в систему нада добавить компенсаторы линейного разширения!спасибо приму к вниманию!
примите в дар и это вложение
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.