Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена катионита КУ-2,0
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Antoha
Добрый день! Необходимо заменить катионит в ВПУ-6.0, но толком ни кто не знает как это делать. Если есть какоето описание или методика буду рад помощи.
С уважением, Антон!
Лыткин
Цитата(Antoha @ 18.8.2015, 6:03) *
Добрый день! Необходимо заменить катионит в ВПУ-6.0, но толком ни кто не знает как это делать. Если есть какоето описание или методика буду рад помощи.
С уважением, Антон!

Смею предположить. Если у фильтра нет люков, придётся делать ёмкость для гидроперегрузки (обратным током в бак). После отстоя выгрузка из бака старого катионита, затем засыпать в бак новый КУ и залить сверху в фильтр. Катионит отфильтруется через дренажную систему фильтра.
Antoha
У фильтра люк есть, только один, он расположен с низу. С верху выведена труба с заглушкой.
Лыткин
Цитата(Antoha @ 18.8.2015, 12:16) *
У фильтра люк есть, только один, он расположен с низу. С верху выведена труба с заглушкой.

С выгрузкой понятно. Слейте воду, откройте люк, оставшееся удалите через трубу "взрыхление". Если верхняя труба не "раздаточная" (не подача воды на умягчение) сделайте воронку и засыпте КУ-2 (примерно до 0,5 м от верха фильтра). Отмойте по фенолфталеину, сделайте регенерацию и вперёд.
Antoha
Спасибо большое. Мы так и собирались делать, но были сомнения.

Еще один вопрос: катионит засыпать сухой или вымоченный?
Лыткин
Цитата(Antoha @ 18.8.2015, 13:01) *
Спасибо большое. Мы так и собирались делать, но были сомнения.

Еще один вопрос: катионит засыпать сухой или вымоченный?

Сухой по 28 кг в мешке. Потом намокнет, при взрыхлении лишний и мелочь сами уйдут в дренаж.
Евгений Буш
выгрузить -3%-ой ингибированной соляночкой отрегенерировать - промыть и вновь засыпать, а сверху еще и свеженького добавить,
поработает еще и не один годик, имхо, при наших бюджетных хлебах то. А можно и без выгрузки организовать
циркуляцию часов на 5-6 или легкий барботаж организовать воздухом тогда и без циркуляции можно...