Добрый день, коллеги!
Помогите разобраться. Имеем горелку WM-G 20/2, DN 65, исп. ZM с менеджером горения W-FM-200.
Тех. поддержка из Рационала не может толком сказать, на какой контакт этого менеджера надо подавать команду включить горелку и отключить горелку
(при пуске и останове котла). Предлагают использовать контур безопасности для ее отключения, что мне кажется, тоже не очень правильно. Будут записаны ошибки об
аварийном отключении, хотя его, как такового не было.
Может сталкивался кто? подскажите?
tiptop
Цитата(v1804 @ 26.8.2015, 17:10) *
с менеджером горения W-FM-200.
Тех. поддержка из Рационала не может толком сказать, на какой контакт этого менеджера надо подавать команду включить горелку и отключить горелку

Похоже, что на X5-03 конт. 1, 4.

А что, у вас и электросхемы горелки нет?