leszkin
Здравствуйте. Запутался я что-то с подключением данного датчика. Пытаюсь подключить к ПЛК Zentec и Segnetics 2010.

Вот выдержка из мануала:

Данные передаются байтами и словами (2 байта). Слова передаются старшим байтом вперед, т.е. если передается слово 0x1234, то 0x12 в PDU идет раньше 0x34.
Далее по тексту в поле контрольная сумма CRC16, которая служит для обнаружения ошибок при передаче битов данных. У контрольной суммы младшее слово приводится впереди, т.е. настоящая контрольная сумма перевернута (напри-мер: 0xBDCB для PC будет 0xCBBD).


Считать нужно только вот это:


Причем успешно получилось считать ОРС-сервером вот с такими настройками тэга:



Запутался какой адрес указывать в контроллере (ведь нет возможность указать метод функции) ;(
+ с зентека постоянно идет ошибка 17 при подключении (по мануалу ошибка контрольной суммы).

Может подскажете чего?))
leszkin
отбой) читал не той функцией.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.