dronovigor
Здравствуйте! Возникла следующая ситуация: запроектирован и смонтирован ИТП, в котором через всё помещение по его длине имеется проход шириной 0,6 м в соответствии с требованием табл.2 приложения 1 СП 41-101-95: для обслуживания арматуры Ду до 500 мм. Эксплуатирующая служба требует 0,8 м как для пути эвакуации в соответствии с СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ.
Правомерно ли такое требование?
ИОВ
Да, правомерно, только min 0,7 м. СП 1.13130.2009:
Цитата
4.3.4 Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.

а в СП 41-101-95 речь о других проходах (для обслуживания):
Цитата
2.20 Минимальные расстояния в свету от строительных конструкций до трубопроводов, оборудования, арматуры, между поверхностями теплоизоляционных конструкций смежных трубопроводов, а также ширину проходов между строительными конструкциями и оборудованием (в свету) следует принимать по прил. 1.
dronovigor
ИТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, без рабочих мест.
Возможно ли считать, что в ИТП нет путей эвакуации?
Алексс
Может скажете нагрузку Гкал, площадь S итп и расстояние до выхода?
dronovigor
Нагрузка 0,3 Гкал/ч.
Размеры помещения в плане 6х2 м. Выход в середине узкой стены, то есть расстояние до выхода 6 м.
Алексс
Расстояние до выхода из итп куда? в подвал или на улицу?
ИОВ
Цитата(dronovigor @ 14.9.2015, 11:36) *
ИТП работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, без рабочих мест.
Возможно ли считать, что в ИТП нет путей эвакуации?

Периодически (пусть и редко, но в соответствии с инструкцией по эксплуатации), а также при аварийной ситуации в ИТП и проведении ремонтных/профилактических работ персонал в помещении присутствует - рассматривается как непостоянное рабочее место.
dronovigor
Выход в коридор
Алексс
2.15 Встроенные в здания тепловые пункты следует размещать у наружных стен зданий на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий.

2.16 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии менее 12 м от выхода из здания наружу - один выход наружу через коридор или лестничную клетку;

при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении его на расстоянии более 12 м от выхода из здания - один самостоятельный выход наружу;

при длине помещения теплового пункта более 12 м - два выхода, один из которых должен быть непосредственно наружу, второй - через коридор или лестничную клетку.

Помещения тепловых пунктов с теплоносителем паром давлением более 1,0 МПа должны иметь не менее двух выходов независимо от габарита помещения.

2.17 В подземных отдельно стоящих или пристроенных тепловых пунктах допускается второй выход предусматривать через пристроенную шахту с люком или через люк в перекрытии, а в тепловых пунктах, размещаемых в технических подпольях или подвалах зданий, - через люк в стене.
dronovigor
Алексс, по сути заданного вопроса нет информации.
samaya
Здравствуйте.
Как решился данный вопрос? У меня такая же ситуация, очень маленькое помещение ИТП, больше 600мм проходы не получатся.
max-energe
Цитата(samaya @ 12.12.2017, 10:08) *
Здравствуйте.
Как решился данный вопрос? У меня такая же ситуация, очень маленькое помещение ИТП, больше 600мм проходы не получатся.

Вопросы с ГИПу, это прямое нарушение.