Полная версия этой страницы:
Воздух системе
Dagdarion
13.9.2015, 4:20
Здравствуйте. Такая проблема, купил дом. Летом не топил особо, сейчас похолодало и затопил капитально дом. Появился стук отопление дома(в трубах). Отопление водяное, насколько понял, воздух системе. Клапана для стравливания воздуха нету, тупо трубы по дому идут, котла нету. Как стравить воздух с системы ?
Приветствую. Не факт. Вполне возможно, что речь идёт о тепловом расширении. Трубы начали расширяться, а стук - оттого, что по зажимам шкрябають. Воздух хлопал бы в самом котле, а не в трубах.
Цитата(Dagdarion @ 13.9.2015, 9:20)

Здравствуйте.
тупо трубы по дому идут, котла нету.
Цитата(Бабай @ 13.9.2015, 18:06)

Приветствую.
Воздух хлопал бы в самом котле, а не в трубах.
Так есть котел или нет?
Dagdarion
13.9.2015, 16:40
Котла нету, газ подведен к печи, там трубы и греет. как в старых домах. Стоит бачок, что бы оду заливать, и снизу краник, что бы оду сливать.
Цитата(Dagdarion @ 13.9.2015, 21:40)

Котла нету, газ подведен к печи, там трубы и греет. как в старых домах
Понятно - котел встроен в печь.
Теперь надо знать какая у Вас система, с насосом или без?
А еще лучше нарисовать схему системы отопления.
Dagdarion
13.9.2015, 16:55
Цитата(awlan @ 13.9.2015, 17:53)

Понятно - котел встроен в печь.
Теперь надо знать какая у Вас система, с насосом или без?
А еще лучше нарисовать схему системы отопления.
Насоса нету. просто трубы идут к печке и по всему периметру дома
У Вас система с естесственной циркуляцией.
На выходящей из печки( та что повыше и горячей) под потолком(в самой высокой точке системы) должен стоять бачок(называется расширительный бак).
В нем всегда должна быть вода(он же служит и воздухоотводчиком).
При первом запуске не надо максимально открывать газ.
При холодной системе это приводит к вскипанию воды в трубах(стуки).
Putivets
13.9.2015, 17:20
Думаю, что источник стуков - закипание воды во встроенном в печь котле.
Dagdarion
13.9.2015, 17:35
Воду доливал, сейчас стоит почти пол бака. Стук неперестается
Цитата(awlan @ 13.9.2015, 22:19)

При первом запуске не надо максимально открывать газ.
При холодной системе это приводит к вскипанию воды в трубах(стуки).
Начинайте на минимальном огне.
Dagdarion
14.9.2015, 8:35
Цитата(awlan @ 13.9.2015, 18:55)

Начинайте на минимальном огне.
спасибо, помогло. Мне теперь всегда так начинать ? Или что то можно сделать ?
Цитата(Dagdarion @ 14.9.2015, 13:35)

спасибо, помогло.
Мне теперь всегда так начинать ? Или что то можно сделать ?
Пожалуйста.
Всегда.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.