Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка Moxa Nport 6110
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Ivan_P
Всем доброго дня или ночи!

Валяется на работе MOXA Nport 6110, хотел приспособить как Modbus шлюз.
Хочу настроить так, чтобы по RS232 подключался к контроллеру, а через Lan по модбасу получал данные.
Скачал NportAdministrator, NPort Search Utility и не находит.
Нажал резет - тоже ничего. Лампочки PWR и Ready горят, Link - мигает.
В чём может быть проблема? Может я что-то не то делаю?
В мануале именно на 6110 для настройки используют Modbus Gateway Configurator, но что-то такой проги не найти...
Snu
По консольному порту через 232 пробывали коннектиться?
Ivan_P
Цитата(Snu @ 30.9.2015, 11:25) *
По консольному порту через 232 пробывали коннектиться?

Пробовал, а смысл? Nport administrator ищет его по LANу.
Snu
Цитата(Ivan_P @ 1.10.2015, 12:38) *
Пробовал, а смысл? Nport administrator ищет его по LANу.


Выше вы пишете не находит, тут находит где правда?
Blackout
У меня была такая проблема, администратор находил нпорт только при прямом подключении. Видимо, роутер режет мультикаст или таймаут у них низкий забит... Вы напрямую подключались? Можно сконфигурировать при подключении напрямую, а сам порт потом будет работать даже через всю сетевую инфраструктуру, если только порты не будут принудительно закрыты. Кстати, попробуйте ещё файрволы/антивирусы выключить, если включены.
Ivan_P
Цитата(Snu @ 1.10.2015, 9:42) *
Выше вы пишете не находит, тут находит где правда?

Ищет, но не находит.

Цитата(Blackout @ 1.10.2015, 11:05) *
У меня была такая проблема, администратор находил нпорт только при прямом подключении. Видимо, роутер режет мультикаст или таймаут у них низкий забит... Вы напрямую подключались? Можно сконфигурировать при подключении напрямую, а сам порт потом будет работать даже через всю сетевую инфраструктуру, если только порты не будут принудительно закрыты. Кстати, попробуйте ещё файрволы/антивирусы выключить, если включены.

Подключаюсь напрямую по лану - не видит...
Подключение есть по сети, но nport search и administrator не находят его...
Попробую антивирус отключить.
Правильно ли вообще так конфигурить? В самом администраторе нет моего устройства.
Может есть у кого Nport modbus getawey configurator?
Ivan_P
Всё-таки нашёл modbus getawey configurator на оффициальм сайте! Всё заработало!
Попробовал в связке контроллер RS485/преобразователь IPC CON i-7520 из 485 в 232/Nport 6110. Получилось не очень, при записи True в выхода не всегда получалось. Сгодится только для чтения.
Отбросил преобразователь и поставил программно RS485 (2 проводка припаял на DB9). Всё заработало хорошо!
Если кому нужна прога для настройки, то обращайтесь wink.gif
Weishaupt
Добрый день. Мне нужна вышеназванная прога для настройки.
ЗЫ Да, я понимаю, что прошло шесть лет и меня будут подозревать в некропостинге.
Weishaupt
Запросил у производителя, работает.
https://disk.yandex.ru/d/mx_5nsyQJ-yuvA
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.