Насколько жизнеспособна система охлаждения? Необходимо ли для системы ставить калорифер охлаждения или система и без него в состоянии будет справиться?

Расчёт воздухообмена оборудования:
Теплопоступление от оборудования:
Q=
W- 1600кВт Электричкая мощность агрегата
Q=1600кВт-3%=48кВт
L=Q*3000/(Tу-Tп)
Tу-максимально допустимая температура
Tп- наружная температура воздуха по параметру «Б» для Оренбурга=30
L=48*3000/(40-30)=14500 м3/ч

Расход 14500 м3/ч сопротивление 300 Па.
Jafar Babai
Что значит число "3000"? Может быть 3600? И проверьте, пжлст, ваши файлы не открываются у меня, может быть у меня что-то с инетом
ИОВ
Цитата(Jafar Babai @ 2.10.2015, 10:30) *
... проверьте, пжлст, ваши файлы не открываются у меня, может быть у меня что-то с инетом

Полагаю, у Вас проблемы с сетью. У меня открывается, но долго грузится. Кроме того, ТС прикрепил одно и то дважды.
v-david
арифметика-то правильная, если закрыть глаза на это выражение: Q=1600кВт-3%=48кВт. а вот сможет ли ассимилировать это количество теплоты прокачиваемый Вами через непонятно что воздух - это вопрос не к форуму.
tyamkin
Цитата(Jafar Babai @ 2.10.2015, 12:30) *
Что значит число "3000"? Может быть 3600? И проверьте, пжлст, ваши файлы не открываются у меня, может быть у меня что-то с инетом

Цитата(JJJJ @ 9.11.2010, 21:46) *
1. Формулой воспользоваться можно, тем более что она общеизвестна.
2. 0,15 = (1-0,85), где 0,85 - примерный КПД двигателя.
3. 3000 = 3600/1,2, где 1,2 - плотность в-ха при 20гр.
4. Расчитайте количество приточного в-ха для теплого периода года, принимая во внимание что: Tп - температура притока и одновременно т-ра наружного в-ха по параметрам "А". Tу - температура удаляемого в-ха, определяется как максимально допустимая т-ра в помещении компрессорной. Тогда: Lп = W*(1-0,85)*3000/( Tу - Tп ).
5. В холодный период года по известным температурам(наружного в-ха, приточного в-ха, удаляемого в-ха) и объему притока расчитайте кол-во наружного в-ха и рециркуляции. Это можно сделать графически на диаграмме и аналитически: ( Tп - Tн )/( Tу - Tп ) = Lу/Lн, Lп = Lу + Lн.
6. Объем наружного в-ха - величина переменная, поэтому потребуется установить в наружном ограждении регулируемую решетку для сброса в-ха. Следует также помнить и о теплоизбытках от нагретых поверхностей.

http://forum.abok.ru/index.php?act=Post&am...amp;qpid=581104



Цитата(Jafar Babai @ 2.10.2015, 12:30) *
Что значит число "3000"? Может быть 3600? И проверьте, пжлст, ваши файлы не открываются у меня, может быть у меня что-то с инетом

Цитата(JJJJ @ 9.11.2010, 21:46) *
1. Формулой воспользоваться можно, тем более что она общеизвестна.
2. 0,15 = (1-0,85), где 0,85 - примерный КПД двигателя.
3. 3000 = 3600/1,2, где 1,2 - плотность в-ха при 20гр.
4. Расчитайте количество приточного в-ха для теплого периода года, принимая во внимание что: Tп - температура притока и одновременно т-ра наружного в-ха по параметрам "А". Tу - температура удаляемого в-ха, определяется как максимально допустимая т-ра в помещении компрессорной. Тогда: Lп = W*(1-0,85)*3000/( Tу - Tп ).
5. В холодный период года по известным температурам(наружного в-ха, приточного в-ха, удаляемого в-ха) и объему притока расчитайте кол-во наружного в-ха и рециркуляции. Это можно сделать графически на диаграмме и аналитически: ( Tп - Tн )/( Tу - Tп ) = Lу/Lн, Lп = Lу + Lн.
6. Объем наружного в-ха - величина переменная, поэтому потребуется установить в наружном ограждении регулируемую решетку для сброса в-ха. Следует также помнить и о теплоизбытках от нагретых поверхностей.

http://forum.abok.ru/index.php?act=Post&am...amp;qpid=581104

Цитата(v-david @ 2.10.2015, 14:45) *
арифметика-то правильная, если закрыть глаза на это выражение: Q=1600кВт-3%=48кВт. а вот сможет ли ассимилировать это количество теплоты прокачиваемый Вами через непонятно что воздух - это вопрос не к форуму.

Да я думаю понятно что КПД двигателя 97%, следовательно около 3% его мощности идёт на тепло, следовательно 3 от 1600кВт это 48кВт.

Почему не для форума?
v-david
да потому, что если у Вас там голимая сфера, это одно, если структура с развитой поверхностью - другое, если ОНО нагрето до 6000С это одно, если до 40 - другое... Ну че из Вас, клещами все вытягивать?
tyamkin
Цитата(v-david @ 2.10.2015, 17:07) *
да потому, что если у Вас там голимая сфера, это одно, если структура с развитой поверхностью - другое, если ОНО нагрето до 6000С это одно, если до 40 - другое... Ну че из Вас, клещами все вытягивать?

У меня там насос ЦНС180-2050 с двигателем СТДМ-1600-2РУХЛ4 1600кВт http://www.roel-etk.ru/cgi/mcgi/mot_cat.cg...s=%D1%D2%C4#106

Температура продукта не более 45 градусов цельсия.