Цитата(Jafar Babai @ 2.10.2015, 12:30)

Что значит число "3000"? Может быть 3600? И проверьте, пжлст, ваши файлы не открываются у меня, может быть у меня что-то с инетом
Цитата(JJJJ @ 9.11.2010, 21:46)

1. Формулой воспользоваться можно, тем более что она общеизвестна.
2. 0,15 = (1-0,85), где 0,85 - примерный КПД двигателя.
3. 3000 = 3600/1,2, где 1,2 - плотность в-ха при 20гр.
4. Расчитайте количество приточного в-ха для теплого периода года, принимая во внимание что: Tп - температура притока и одновременно т-ра наружного в-ха по параметрам "А". Tу - температура удаляемого в-ха, определяется как максимально допустимая т-ра в помещении компрессорной. Тогда: Lп = W*(1-0,85)*3000/( Tу - Tп ).
5. В холодный период года по известным температурам(наружного в-ха, приточного в-ха, удаляемого в-ха) и объему притока расчитайте кол-во наружного в-ха и рециркуляции. Это можно сделать графически на диаграмме и аналитически: ( Tп - Tн )/( Tу - Tп ) = Lу/Lн, Lп = Lу + Lн.
6. Объем наружного в-ха - величина переменная, поэтому потребуется установить в наружном ограждении регулируемую решетку для сброса в-ха. Следует также помнить и о теплоизбытках от нагретых поверхностей.
http://forum.abok.ru/index.php?act=Post&am...amp;qpid=581104Цитата(Jafar Babai @ 2.10.2015, 12:30)

Что значит число "3000"? Может быть 3600? И проверьте, пжлст, ваши файлы не открываются у меня, может быть у меня что-то с инетом
Цитата(JJJJ @ 9.11.2010, 21:46)

1. Формулой воспользоваться можно, тем более что она общеизвестна.
2. 0,15 = (1-0,85), где 0,85 - примерный КПД двигателя.
3. 3000 = 3600/1,2, где 1,2 - плотность в-ха при 20гр.
4. Расчитайте количество приточного в-ха для теплого периода года, принимая во внимание что: Tп - температура притока и одновременно т-ра наружного в-ха по параметрам "А". Tу - температура удаляемого в-ха, определяется как максимально допустимая т-ра в помещении компрессорной. Тогда: Lп = W*(1-0,85)*3000/( Tу - Tп ).
5. В холодный период года по известным температурам(наружного в-ха, приточного в-ха, удаляемого в-ха) и объему притока расчитайте кол-во наружного в-ха и рециркуляции. Это можно сделать графически на диаграмме и аналитически: ( Tп - Tн )/( Tу - Tп ) = Lу/Lн, Lп = Lу + Lн.
6. Объем наружного в-ха - величина переменная, поэтому потребуется установить в наружном ограждении регулируемую решетку для сброса в-ха. Следует также помнить и о теплоизбытках от нагретых поверхностей.
http://forum.abok.ru/index.php?act=Post&am...amp;qpid=581104Цитата(v-david @ 2.10.2015, 14:45)

арифметика-то правильная, если закрыть глаза на это выражение: Q=1600кВт-3%=48кВт. а вот сможет ли ассимилировать это количество теплоты прокачиваемый Вами через непонятно что воздух - это вопрос не к форуму.
Да я думаю понятно что КПД двигателя 97%, следовательно около 3% его мощности идёт на тепло, следовательно 3 от 1600кВт это 48кВт.
Почему не для форума?