sntlg1
Всем привет!

Существует сеть из нескольких контроллеров Carel PCO5 подключенных параллельно по RS485 к NPort 5230.
Часть контроллеров подключены через порт BMS2, а часть через плату RS485 (PCOS004850).

Такой вопрос. Будет ли работать сеть, если я переподключу контроллеры с платы RS485 (PCOS004850) на порт BMS2?
И если да, то нужны ли еще какие-либо действия, например, программирование портов контроллера?
yozik
Более вероятно что не будет.
Это два разных порта. И взаимодействие с ними прописанно програмно.

Нет есть конечно вероятность что программист писавший программу был весьма оригинален
и сделал дублирование портов :-)
sntlg1
Понял. Спасибо большое за ответ.