Goshan
Доброго времени суток уважаемые специалисты..

Подскажите как оптимально подобрать регулятор перепада давления и регулятор температуры, не зависимая система отопления. Какое соотношение потерь давления рег. температуры к рег. перепада давления необходимо принять для нормально работы системы..

Обычно принимал при большом перепаде давления в подающем и обратном т/п в пределах 50-60 % т.е. на рег. температуры 0,7 бар на рег. перепада давления 1,2-1,4 бара, при необходимости добавлял подпорник...

Сейчас случай когда очень малый перепад давления, и для поддержания отношения в 50% приходится брать малые потери давления на клапанах 0,35 бар / 0,7 бар или даже меньше.. что приводит к увлечению диаметров клапанов (по отношению KVs клапана подбираю от 50 до 80 % открытости) будут ли эффективно работать система?
Стоит ли обращать внимание на потери на клапанах, или подбирать по степени открытости??
Алексс
Схему можете выложить и т/у?
Goshan
накидал вот такую схемы с сетевыми насосами для поддержания давления в обратном т/п теплосети.. в доме 3 ИТП.. И 1 общие сетевые насосы на все секции..

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zr84
Цитата(Goshan @ 7.10.2015, 10:56) *
накидал вот такую схемы с сетевыми насосами для поддержания давления в обратном т/п теплосети.. в доме 3 ИТП.. И 1 общие сетевые насосы на все секции..Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Уважаемый, что у Вас с балансом:
из Т1 входит 0,5 Гкал, а из Т2 выходит 1,6 Гкал… Откуда дровишки? rolleyes.gif
Клапан поз. 4: как понимать диапазон 0,03-0,45 Мпа, т.к. располагаемый перед клапаном ~1,7 кг/см2?? dry.gif
Клапан поз. 6: к нему «пришпилены» два КИП7 изделия.. это ЧТО, как понимать??? dry.gif
Избыточная арматура:
Зачем клапан поз. 6 «окружать» кранами поз.10? …
Зачем на перемычке кран поз. 10 (после обр. клапана поз. 12) ? Это, чтобы нафиг... перекрыть подмес?
см. СП 41-101-95 про обоснование избыточной арматуры.
Алексс
Что то не пойму из Т-1 G=12.57 м3/ч, а в Т-2 G=37.71 м3/ч ???
испытатель
На общую насосную на обратке возвращается вода еще с двух подобных ИТП. С этим понятно. Схема только не независимая, а напротив - зависимая. Особых косяков нет, избыточность - это уже оптимизация. Раз у Вас существенно отличаются гидравлические режимы осенне-весеннего периода от зимних , то на низкий авторитет регулирующего клапана можно поплевать ИМХО. Главное- чтобы нормально тянула схема. Я лично всегда считаю оборудование на "худшие режимы". Тут не до красоты и авторитетов порой бывает.
Goshan
Да да опечатка.. конечно же зависимая.. Я это всё к тому что так то могу попробовать убрать насосы на сети Т2 и просто уменьшить потери давления на клапанах.. но при этом увеличатся диаметры самих клапанов...И эти потери на клапанах будут малы, в сумме уменьшится на напор насосов.. Будет ли при этом нормально регулироваться ли система?.. обычно делаю запас не меньше 1 бар на перепаднике.. а тут выйдет около 0,6 бар на перепаднике и 0,3 на рег. температуры, а дальних ИТП ещё меньше..