Добрый день, попросили сварганить итп на ваго в другом городе. Сделал, но говорят температура уличная врет сильно. На улице 8гр показывает 24гр. Модуль 750-461/000-003
Из даташита понял что вход объявляем как знаковую переменную, температуру получаем просто десятичное сырое значение поделив на 10.
Codesys
TE1a AT%IW6 : INT;
glob_TE1a AT%MW0 : REAL;
glob_TE1a = INT_TO_REAL(TE1a)/10;
Я грешу что датчик стоит рядом с вытяжкой например и вот результат. Может кто подскажет расчет правильно произвел? В эмуляторе все работает отлично.
Спс