Цитата(Chabol @ 29.10.2015, 11:45)

Верно Вам говорит Ludvig нижний рабочий превышен и это есть "high limit" (ограничение по температуре СВЕРХУ), т.е. те же яйца только в профиль

.
Сталкивался с таким, когда происходит первый пуск ВООБЩЕ по зиме, т.е. руфтопы не были настроены. И причина не в "система управления TrackerBuildinManagement" т.к. она лишь в данном случае отображает аварии от контроллеров установки.
Лезьте в настройки ПЛК и там же по месту настраивайте и тестируйте.
т.е. это датчик который расположен в нижнем правом углу отсека горелки, и он отключает обогрев т.к. в отсеке подымается температура выше допустимой. Тоесть мне надо эту температуру увеличить в ПЛК? а не должна ли она была быть выставлена изначально на заводе согласно нормам? обьект взяли на сервис в этом году, а руфтопы работают уже около 7 лет, получается что они так и работали все время? подскажите что потребуется для изменения температуры: софт, переходники.. И руководство какоенибудь если возможно.