sidorenik
Подскожите кто сталкивался.. Стоят руфтопы YKH Voyager2 с газовым обогревом, система управления TrackerBuildinManagement. При включении на обогрев разжигаются горелки, работают некоторое время и гаснут, выскакивает ошибка heat high limit.. через пару минут ошибка проподает и опять происходит розжиг горелок и все повторяется по кругу. Причем на всех руфтопах(( Кто что подскажет?
Ludvig
А чего тут непонятного? Выставлено аварийное ограничение по т-ре ниже рабочего.
sidorenik
Цитата(Ludvig @ 28.10.2015, 21:13) *
А чего тут непонятного? Выставлено аварийное ограничение по т-ре ниже рабочего.

Что значит ниже рабочего? может выше рабочего? всетаки high limit а не low. и может причину подскажете, что не так. кстати на некоторых руфтопах работает по одной горелке, т.к. вентиляторы горелок вышли из строя и находятся на стадии закупки
Chabol
Верно Вам говорит Ludvig нижний рабочий превышен и это есть "high limit" (ограничение по температуре СВЕРХУ), т.е. те же яйца только в профиль smile.gif.
Сталкивался с таким, когда происходит первый пуск ВООБЩЕ по зиме, т.е. руфтопы не были настроены. И причина не в "система управления TrackerBuildinManagement" т.к. она лишь в данном случае отображает аварии от контроллеров установки.
Лезьте в настройки ПЛК и там же по месту настраивайте и тестируйте.
sidorenik
Цитата(Chabol @ 29.10.2015, 11:45) *
Верно Вам говорит Ludvig нижний рабочий превышен и это есть "high limit" (ограничение по температуре СВЕРХУ), т.е. те же яйца только в профиль smile.gif.
Сталкивался с таким, когда происходит первый пуск ВООБЩЕ по зиме, т.е. руфтопы не были настроены. И причина не в "система управления TrackerBuildinManagement" т.к. она лишь в данном случае отображает аварии от контроллеров установки.
Лезьте в настройки ПЛК и там же по месту настраивайте и тестируйте.

т.е. это датчик который расположен в нижнем правом углу отсека горелки, и он отключает обогрев т.к. в отсеке подымается температура выше допустимой. Тоесть мне надо эту температуру увеличить в ПЛК? а не должна ли она была быть выставлена изначально на заводе согласно нормам? обьект взяли на сервис в этом году, а руфтопы работают уже около 7 лет, получается что они так и работали все время? подскажите что потребуется для изменения температуры: софт, переходники.. И руководство какоенибудь если возможно.
sidorenik
up!