Цитата(pentogon @ 29.10.2015, 15:52)

Доброго времени суток. Поставили вопрос: есть 2 котла на перегретой воде, надо сделать автоматическое управление каскадом котлов + 3 насоса подачи(1 в резерве). Для насосов уже выбрал было управление с помощью САУ-МП-Х.14(17)(овеновский). А вот с управлением котлами пока сложновато в раздумьях(была бы обычная водогрейная, было бы легче). Почитав немного форум, сформировалась идея: взять контроллер Siemens 770(чтобы он мерил температуру и нагружал котлы) и 2 модуля RMZ789(для управления котлом). Возможно ли осуществить такую идею и можно ли управлять с рециркуляционным насосом, задвижкой(двухходовой) с помощью этого модуля? Можно ли управлять в данном случае с 770го управлять с овновским контроллером?
Назначать функции входам и выходам для RMK770-4 и RMZ789 можно свободно. Входы универсальные, выходы - в зависимости от назначения управляемого оборудования. То есть не значит, что Вы для каждого котла должны брать отдельный модуль RMZ789. Количество модулей определяется только количеством нужных Вам входов и выходов, но к одному RMK770-4 можно подключить не более трех RMZ789. Если все равно входов и/или выходов не хватает, то можно подключить по KNX второй RMK770-4 со своими модулями RMZ, но уже в качестве ведомого. Это все описано в руководстве. Но как правило, одного RMK770-4 вполне хватает.
Для управления группой из трех насосов можете посмотреть RMS705. Если у Вас насосы будут с ПЧ, то этот контроллер сможет и ПЧ управлять, поддерживая например постоянный перепад давления на циркуляции. В документации на этот модуль есть примеры применения. Если в котельной есть подпитка с электромагнитным клапаном, то её также можно сделать на этом контроллере. Этот контроллер универсальный, содержит в себе готовые макросы, которые можно объединять в нужный Вам алгоритм. Очень гибкое решение.