pentogon
Доброго времени суток. Поставили вопрос: есть 2 котла на перегретой воде, надо сделать автоматическое управление каскадом котлов + 3 насоса подачи(1 в резерве). Для насосов уже выбрал было управление с помощью САУ-МП-Х.14(17)(овеновский). А вот с управлением котлами пока сложновато в раздумьях(была бы обычная водогрейная, было бы легче). Почитав немного форум, сформировалась идея: взять контроллер Siemens 770(чтобы он мерил температуру и нагружал котлы) и 2 модуля RMZ789(для управления котлом). Возможно ли осуществить такую идею и можно ли управлять с рециркуляционным насосом, задвижкой(двухходовой) с помощью этого модуля? Можно ли управлять в данном случае с 770го управлять с овновским контроллером?
Kotlovoy
Во-первых, выберите лучше САУ-У, в нём не надо лазить внутрь, переставлять джамперы для выбора программы. Да и настраивать проще.
Во-вторых, если вы настроите программу чередования насосов рабочий-резервный для равномерного износа например, с недельным интервалом, а управлять пуском насосов у вас будет Сименс, то при каждой остановке насосов программа в САУ у вас будет перезапускаться, и у вас будет постоянно работать первый насос. Этого можно избежать путём несложных извращений...
LUCHNICK
Цитата(pentogon @ 29.10.2015, 15:52) *
Доброго времени суток. Поставили вопрос: есть 2 котла на перегретой воде, надо сделать автоматическое управление каскадом котлов + 3 насоса подачи(1 в резерве). Для насосов уже выбрал было управление с помощью САУ-МП-Х.14(17)(овеновский). А вот с управлением котлами пока сложновато в раздумьях(была бы обычная водогрейная, было бы легче). Почитав немного форум, сформировалась идея: взять контроллер Siemens 770(чтобы он мерил температуру и нагружал котлы) и 2 модуля RMZ789(для управления котлом). Возможно ли осуществить такую идею и можно ли управлять с рециркуляционным насосом, задвижкой(двухходовой) с помощью этого модуля? Можно ли управлять в данном случае с 770го управлять с овновским контроллером?


Если у Вас есть ПЛК, то зачем Вам для управления насосами использовать дополнительный прибор, а не реализовывать управление тем же ПЛК. Как я понимаю, у Вас есть 2 котла и 2 котловых насоса, каждый из которых должен включаться при работе соответствующего котла, а 3-й в случае поломки одного из двух. На САУ Вы такого алгоритма не добьетесь. В алгоритме 14- всегда работаю 2 насоса, при поломке одного из них включается резервный, при этом сигнал о неисправности насоса не могут выдаваться во внешнюю сеть (только светодиод на САУ будет мигать). В 17 алгоритме работает только 1 из трех насосов, что Вм совсем не подходит. Вам же надо менять число работающих насосов в зависимости от числа работающих котлов. Или у Вас сетевые насосы и всегда в работе 2 из 3-х? Тогда 14 алгоритм почти подходит (разве что аварию не выдает) (если же точно решили использовать САУ). Но, как Вам уже советовали, лучше использовать САУ-У, там можно менять требуемый алгоритм работы. И если у Вас есть "зимний" режим с 2-м работающими насосами и "летний" с одним, то изменяяя алгоритм с 14 на 17 и обратно Вы этого добиваетесь.
pentogon
Спасибо за ответы. Но это был второстепенный вопрос. Больше интересует вопрос возможности построения системы управления котлами на базе Siemens 770 и модуля RMZ789

Цитата(LUCHNICK @ 29.10.2015, 16:52) *
Если у Вас есть ПЛК, то зачем Вам для управления насосами использовать дополнительный прибор, а не реализовывать управление тем же ПЛК. Как я понимаю, у Вас есть 2 котла и 2 котловых насоса, каждый из которых должен включаться при работе соответствующего котла, а 3-й в случае поломки одного из двух. На САУ Вы такого алгоритма не добьетесь. В алгоритме 14- всегда работаю 2 насоса, при поломке одного из них включается резервный, при этом сигнал о неисправности насоса не могут выдаваться во внешнюю сеть (только светодиод на САУ будет мигать). В 17 алгоритме работает только 1 из трех насосов, что Вм совсем не подходит. Вам же надо менять число работающих насосов в зависимости от числа работающих котлов. Или у Вас сетевые насосы и всегда в работе 2 из 3-х? Тогда 14 алгоритм почти подходит (разве что аварию не выдает) (если же точно решили использовать САУ). Но, как Вам уже советовали, лучше использовать САУ-У, там можно менять требуемый алгоритм работы. И если у Вас есть "зимний" режим с 2-м работающими насосами и "летний" с одним, то изменяяя алгоритм с 14 на 17 и обратно Вы этого добиваетесь.


Это просто мысли вслух. Проект только в начале рисования. Дали тепломеханичсекую схему и я начал искать для себя решения. Если можно управлять насосами без САУ а с ПЛК, то это даже очень хорошо.
LUCHNICK
Цитата(pentogon @ 30.10.2015, 9:00) *
Спасибо за ответы. Но это был второстепенный вопрос. Больше интересует вопрос возможности построения системы управления котлами на базе Siemens 770 и модуля RMZ789

Наша компания пока работает только с ПЛК ОВЕН. Построение данной системы на их базе без проблем, тем более и разрешения на их применение Ростехнадзора имеются, а Ваша котельная поднадзорная...
LUCHNICK
Цитата(pentogon @ 30.10.2015, 9:07) *
Это просто мысли вслух. Проект только в начале рисования. Дали тепломеханичсекую схему и я начал искать для себя решения. Если можно управлять насосами без САУ а с ПЛК, то это даже очень хорошо.

Если у Вас не сетевые насосы, а котловые, то это даже единственно правильное решение. Хотя в любом случае более предпочтительное.
Kotlovoy
А о каком ПЛК вообще-то речь?
Насчёт применимости RMK770 вам виднее - тепломеханическая схема же у вас.
magnat2011
посмотрите вот эти контроллеры от Хоневелл.
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/

Уже заточены под теплопункты
в мозгах 11 программ на старте
цены не кусаются сравнимы с Овеном :-))
есть щиты теплопунктов в сборе - смотри закладку Цены
http://www.honeywell-ec.ru/price/

все на русском - есть мод бас для диспетчеризации
можно сделать удаленный мониторинг
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/15/

доки все на русском
beastmaster
Цитата(pentogon @ 29.10.2015, 15:52) *
Доброго времени суток. Поставили вопрос: есть 2 котла на перегретой воде, надо сделать автоматическое управление каскадом котлов + 3 насоса подачи(1 в резерве). Для насосов уже выбрал было управление с помощью САУ-МП-Х.14(17)(овеновский). А вот с управлением котлами пока сложновато в раздумьях(была бы обычная водогрейная, было бы легче). Почитав немного форум, сформировалась идея: взять контроллер Siemens 770(чтобы он мерил температуру и нагружал котлы) и 2 модуля RMZ789(для управления котлом). Возможно ли осуществить такую идею и можно ли управлять с рециркуляционным насосом, задвижкой(двухходовой) с помощью этого модуля? Можно ли управлять в данном случае с 770го управлять с овновским контроллером?

Назначать функции входам и выходам для RMK770-4 и RMZ789 можно свободно. Входы универсальные, выходы - в зависимости от назначения управляемого оборудования. То есть не значит, что Вы для каждого котла должны брать отдельный модуль RMZ789. Количество модулей определяется только количеством нужных Вам входов и выходов, но к одному RMK770-4 можно подключить не более трех RMZ789. Если все равно входов и/или выходов не хватает, то можно подключить по KNX второй RMK770-4 со своими модулями RMZ, но уже в качестве ведомого. Это все описано в руководстве. Но как правило, одного RMK770-4 вполне хватает.
Для управления группой из трех насосов можете посмотреть RMS705. Если у Вас насосы будут с ПЧ, то этот контроллер сможет и ПЧ управлять, поддерживая например постоянный перепад давления на циркуляции. В документации на этот модуль есть примеры применения. Если в котельной есть подпитка с электромагнитным клапаном, то её также можно сделать на этом контроллере. Этот контроллер универсальный, содержит в себе готовые макросы, которые можно объединять в нужный Вам алгоритм. Очень гибкое решение.