Здравствуйте,Уважаемые специалисты.Прошу помощи в такой теме.Есть 3 бустера.Подключены к ресиверу естественно.В ресивере установлен датчик давления,пуск производится по нему.Может кто подскажет пример программы как пускать эти 3 бустера поочереди,например первый бустер работает 4 пуска,потом второй 4 пуска,и третий 4 пуска с одного входа на контроллере(вход сигнал с датчика давления,когда упало давление контакт включился,дошло до уставки выключился)
Vladi-6666
8.11.2015, 20:28
Спасибо,разобрался .Тема может быть закрыта.Кому надо прилагаю скан программы в FBD.