Цитата(pash_a @ 9.1.2016, 23:16)

...Давление в тепловой сети 3,5атм, обратка 2...
Обратка 2 - это до или после шайбы, со стороны дома или со стороны теплотрассы?
Если 3,2-2=1,2 ат на доме, то это "сопротивление местной системы", что-то многовато! Может, в доме элеватор, регулятор, балансировочные клапаны на стояках?
Если 3,2-2=1,2 ат на теплотрассе до шайбы, то это - "располагаемый напор". Неплохое значение! Избыток как раз-то и гасится шайбой. А вот где, на подаче или обратке - решается сообразно ситуации.
Чем выше давление в системе отопления, тем меньше завоздушивание. Лишь бы не порвало радиаторы.
А в из-за чего вообще спор? Всё прекрасно!