Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирующая шайба в ИТП.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
pash_a
Дома 5 этажки. В тепловом пункте перед отопительным периодом ограничительные поставили шайбы на обратке. Давление в тепловой сети 3,5атм, обратка 2. Сейчас возникли большие споры по поводу правильности их установки. В литературе нашел только, что шайбы ставятся на обратке при недостаточном располагаемом напоре. напор должен быть для пятиэтажки 3*5+4=19метров. По моему мнению шайба, это местное сопротивление и где она ставится не имеет значения на подаче или обратке( если нет необходимости гасить избыточный напор на подаче). Есть ли нормативные документы по установке шайб? неохота при рабочей системе отопления переустанавливать шайбы
tiptop
По-видимому, нужно выполнить "мероприятия по регулировке водной тепловой сети"...
pash_a
в итп элеваторных узлов нет, проблем с теплом в доме особо не наблюдаются.
Мероприятия по регулировки как раз и производились, установкой шайб в ИТП МКД
tiptop
Цитата(pash_a @ 10.1.2016, 0:26) *
Мероприятия по регулировки как раз и производились, установкой шайб в ИТП МКД

До установки должен был появиться гидравлический расчёт тепловой сети.
awlan
Цитата(pash_a @ 10.1.2016, 4:16) *
неохота при рабочей системе отопления переустанавливать шайбы

И не надо, у Вас все правильно сделано.
tiptop
Цитата(pash_a @ 9.1.2016, 23:16) *
Дома 5 этажки. В тепловом пункте перед отопительным периодом ограничительные поставили шайбы на обратке. Давление в тепловой сети 3,5атм, обратка 2.

Конечно, правильно, что на обратке.
pash_a
Цитата(tiptop @ 10.1.2016, 0:52) *
До установки должен был появиться гидравлический расчёт тепловой сети.

расчет может и есть. Меня он не интересует. Я работаю в УК, и сейчас идет большой спор из за правильности установки шайб на обратке в ИТП. Как доказать, что все нормально, есть ли руководящие документы?
tiptop
Цитата(pash_a @ 10.1.2016, 18:46) *
идет большой спор из за правильности установки шайб на обратке в ИТП. Как доказать, что все нормально, есть ли руководящие документы?

Интересно, как мог возникнуть "большой спор", если дело выеденного яйца не стоит.
Какие у людей сомнения?
HeatServ
Цитата(pash_a @ 10.1.2016, 18:46) *
расчет может и есть. Меня он не интересует. Я работаю в УК, и сейчас идет большой спор из за правильности установки шайб на обратке в ИТП. Как доказать, что все нормально, есть ли руководящие документы?
Есть только два условия, которые необходимо обеспечить:
1. Условия незавоздушивания, т.е. чтобы статический подпор был на уровне плюс пять метров выше верхней точки и
2. Условие прочности. Для чугуняк оно 6 кило, у Вас и давлений таких нет.
Т.е. в данном случае всё сделано правильно, шайбы и дросселируют (регулируют расход) и обеспечивают подпор, поскольку для пяти этажей 2 кило это недостаточно, минимум 25 метров надо.
инж323
пьезометрический график не нормируется- нормируется т в помещениях.
по Р2( в обратке)... ну может даже и чуть маловато. еще б для страховки поднять на 0.2-0.4 атмосферы, нэто по месту и по ситуации видней. А вот где вы столько метров в системе без элеватора теряете, то это вопрос. что б 15 метров терять нужна хорошая скорость или наличие массы арматуры - а это шум или излишняя арматура.
странные ныне споры в УК...... раньше о таком не спорили.
HeatServ
Цитата(инж323 @ 10.1.2016, 19:21) *
пьезометрический график не нормируется- нормируется т в помещениях.
На уровне муниципалитета очень даже может нормироваться, задаются контрольные точки и будь добр.
ДонКихот
Цитата(pash_a @ 9.1.2016, 23:16) *
...Давление в тепловой сети 3,5атм, обратка 2...

Обратка 2 - это до или после шайбы, со стороны дома или со стороны теплотрассы?

Если 3,2-2=1,2 ат на доме, то это "сопротивление местной системы", что-то многовато! Может, в доме элеватор, регулятор, балансировочные клапаны на стояках?

Если 3,2-2=1,2 ат на теплотрассе до шайбы, то это - "располагаемый напор". Неплохое значение! Избыток как раз-то и гасится шайбой. А вот где, на подаче или обратке - решается сообразно ситуации.

Чем выше давление в системе отопления, тем меньше завоздушивание. Лишь бы не порвало радиаторы.

А в из-за чего вообще спор? Всё прекрасно!
alex54294
Без шайбы на обратке давление в обратке этого и соседних домов вырастет, давление подачи упадет. На сколько - зависит от местных условий. Вот если будет холодно, тогда надо шайбы побольше... или шайбу
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.