Всем привет. Подскажите, пожалуйста, с какой частотой должен работать (вращаться) пластинчатый роторный рекупиратор на приточно-вытяжной установке VENTUS VS 300-R-RHC и на других меньших типоразмерах (независимо от режима работы) и должна ли установка уходить в "аварию" в случае остановки рекупиратора? На какие особенности нужно обращать внимания относительно рекупиратора?
(По форуму интересующую информацию не нашёл).
Заранее СПАСИБО всем консультантам.
С уважением, Куаныш.
Skaramush
14.1.2016, 7:34
Упомянутое вами устройство, "рекупИратор" не входит в состав ни одной вентустановки ни одного производителя. Соответственно, не вращается, так как не существует.
Роторный рекупЕратор вращается с расчётной частотой, определяемой при его программном подборе. Может иметь переменную частоту вращения, в зависимости от перепада температур. И эта частота задаётся его собственным блоком управления. Остановка (нештатная) ротора является аварийной ситуацией, грозящей (зимой) замерзанием и разрывом водяного нагревателя, либо, при ином типе, недогревом приточного воздуха и переохлаждением обслуживаемого помещения. На вопрос "должна ли установка..." ответьте теперь сами.
Насчёт особенностей вопрос не понятен. Соизвольте расшифровать, что подразумевается.
За "грамматику" извиняюсь. По поводу "аварии" при остановке рекуператора - ЯСНО. Получается частота вращения роторного рекуператора должна зависеть от заданной установки по температуре и это должно быть "забито в логике контроллера"? Т.е не должна работать с постоянной одной частотой при разных режимах?
По поводу "особенностей" - ещё какие-нибудь дополнительные функции выполняет рекуператор или нет?
(кроме предварительного подогрева или охлаждения воздуха).
Skaramush
14.1.2016, 9:27
Есть два варианта подбора ротора, с постоянной частотой вращения и с переменной частотой. Соответственно, если комплектация по варианту 1, то частота вращения не меняется, так как самого блока управления не будет. По варианту 2 частота будет изменяться в зависимости от условий работы. Это может быть не в программе основного контроллера, а обеспечиваться собственным блоком управления ротора.
Да, может выполнять частичный возврат влаги. Зависит опять от того, как и на какие требования подбирался. Как результат - материал, профиль, обработка поверхности, плотность навивки ленты из которой выполнен блок.
Blade runner
14.1.2016, 10:16
Цитата(Куаныш 1 @ 14.1.2016, 4:38)

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, с какой частотой должен работать (вращаться) пластинчатый роторный рекупиратор на приточно-вытяжной установке VENTUS VS 300-R-RHC и на других меньших типоразмерах (независимо от режима работы) и должна ли установка уходить в "аварию" в случае остановки рекупиратора? На какие особенности нужно обращать внимания относительно рекупиратора?
(По форуму интересующую информацию не нашёл).
Заранее СПАСИБО всем консультантам.
С уважением, Куаныш.
http://www.vts.com.ua/rotor.html
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.