santexnik2009
19.1.2016, 9:33
Уважаемые специалисты, прошу помочь в решении нижеуказанной проблемы.
В пространстве, шириной 1050 мм, между стенами двух сооружений необходимо установить компенсирующее устройство на трубопроводе, которое должно быть рассчитано на смещение (сейсмичность 9 баллов), одного здания относительно другого, равное 100 мм.
Перемещаемая жидкость в трубопроводе питьевая вода.
Температура окружающего воздуха от +2°С до 20°С.
Температура воды в трубопроводе от +2°С до 40°С.
Давление воды трубопроводах не более 1,0 МПа.
Условные диаметры трубопроводов 20, 50, 65, 100, 125 мм.
igor-gazkombud
21.1.2016, 10:31
Интересная задачка) Приведеные выше компенсаторы осевые и работают только при осевом перемещении, а сальниковые я бы вообще не рекомендовал где либо применять. Смещение 100мм это серьезно, учитывая что оно может быть в разных направлениях то ход компенсатора должен быть 200мм, на 1м тем более для больших труб (50-125) такие устройства для жестких труб придумать не получится. Можно использовать гибкие шланги или П-образные компенсаторы с полимерных труб, или что-то наподобие "касафлекс" тонкостенная гофрированная нержавейка.
santexnik2009
21.1.2016, 11:32
Спасибо за варианты.
В качестве решения на данный момент рассматриваю резиновые рукава, но смущает срок эксплуатации (1,5 года).
s200785s200785
4.2.2016, 13:29
Компенсатор сильфонный карданного типа -как вариант