Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по роторному рекуператору на Ventus.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Куаныш 1
Подскажите, пожалуйста, на приточно-вытяжной установке VS-300-R-RHC как производиться управление пластинчатым рекуператором? Должен ли быть подключен через частотник (или вариатор), или частота вращения регулируется со щита (автоматикой)? С какаой частотой должен работать рекуператор? С аппликацией ТОЛЬКО разобрался, с подключением "навесного" оборудования понятно (клапана, привода и т .д). К сожалению, по документации посмотреть не могу.
Заранее СПАСИБО.
Skaramush
ЧЕГО????????????????????
Частота пластинчатого рекуператора???


Вам специалиста приглашать не пора, часом?
demal
Ну там кмк роторный рекуператор стоит.

В шапке темы же указано
Blade runner
Цитата(Куаныш 1 @ 19.1.2016, 18:04) *
Подскажите, пожалуйста, на приточно-вытяжной установке VS-300-R-RHC как производиться управление пластинчатым рекуператором? Должен ли быть подключен через частотник (или вариатор), или частота вращения регулируется со щита (автоматикой)? С какаой частотой должен работать рекуператор? С аппликацией ТОЛЬКО разобрался, с подключением "навесного" оборудования понятно (клапана, привода и т .д). К сожалению, по документации посмотреть не могу.
Заранее СПАСИБО.

Для установки с роторным рекуператором должен быть преобразователь частоты.
http://www.vts.com.ua/rotor.html
Куаныш 1
С данной темой разобрались. Тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.