Полная версия этой страницы:
подбор насосов
Добрый день! В проектируемом здании требуются насосы на хозпитьё и внутренне пожаротушение (1-хозпитьевой; 1-пожарный; 1-резервный).
Подбор насосов на расход воды 2х2,5 л/сек + расходы на хозпитьё или расход на пожаротушение без хозпитья?
Расход хозпитья 0,539л/с. Спасибо! С уважением!
Напоры какие при питье и пожаре?
При пожаре -35м. при хозпитье - 35,5м.
fantomas_1954
4.2.2016, 12:06
Тогда ставьте 3-х насосную установку с рег. приводом с диапазоном одного насоса от 0,5 до 3,2л/с при напоре 35,5м. При хоз-питьевом режиме будет работать один насос, при пожаре-2, и один в резерве
п.4.2.10 СП 10 - 1 категория надежности электроснабжения.
таблица 23 СП 31 - для первой категории 2 резервных насоса
п.7.4. СП 8
fantomas_1954
4.2.2016, 17:20
Цитата(Водяной @ 4.2.2016, 14:17)

п.4.2.10 СП 10 - 1 категория надежности электроснабжения.
таблица 23 СП 31 - для первой категории 2 резервных насоса
п.7.4. СП 8
Из СП-8
п.7.5 "В насосных станциях
объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать
один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов."
Если группа насосов объединенная (хозпит пожар), т.е. все насосы постоянно используются попеременным включением и вырабатывают ресурс то надо 2 резервных.
Если пожарная группа выделена , используется только во время пробного пуска и при пожаре, т.е. не вырабатывает ресурс, то для пожарной группы 1 резервный.
Цитата(fantomas_1954 @ 4.2.2016, 17:20)

Из СП-8
п.7.5 "В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов."
Выделил правильное
Цитата(MEX-74 @ 5.2.2016, 7:39)

Если группа насосов объединенная (хозпит пожар), т.е. все насосы постоянно используются попеременным включением и вырабатывают ресурс то надо 2 резервных.
Если пожарная группа выделена , используется только во время пробного пуска и при пожаре, т.е. не вырабатывает ресурс, то для пожарной группы 1 резервный.
+1