55555
Добрый день! В проектируемом здании требуются насосы на хозпитьё и внутренне пожаротушение (1-хозпитьевой; 1-пожарный; 1-резервный).
Подбор насосов на расход воды 2х2,5 л/сек + расходы на хозпитьё или расход на пожаротушение без хозпитья?
Расход хозпитья 0,539л/с. Спасибо! С уважением!
Водяной
Напоры какие при питье и пожаре?
55555
При пожаре -35м. при хозпитье - 35,5м.
fantomas_1954
Тогда ставьте 3-х насосную установку с рег. приводом с диапазоном одного насоса от 0,5 до 3,2л/с при напоре 35,5м. При хоз-питьевом режиме будет работать один насос, при пожаре-2, и один в резерве
Водяной
п.4.2.10 СП 10 - 1 категория надежности электроснабжения.
таблица 23 СП 31 - для первой категории 2 резервных насоса
п.7.4. СП 8
55555
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
fantomas_1954
Цитата(Водяной @ 4.2.2016, 14:17) *
п.4.2.10 СП 10 - 1 категория надежности электроснабжения.
таблица 23 СП 31 - для первой категории 2 резервных насоса
п.7.4. СП 8

Из СП-8
п.7.5 "В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов."
MEX-74
Если группа насосов объединенная (хозпит пожар), т.е. все насосы постоянно используются попеременным включением и вырабатывают ресурс то надо 2 резервных.
Если пожарная группа выделена , используется только во время пробного пуска и при пожаре, т.е. не вырабатывает ресурс, то для пожарной группы 1 резервный.
Водяной
Цитата(fantomas_1954 @ 4.2.2016, 17:20) *
Из СП-8
п.7.5 "В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов."

Выделил правильное

Цитата(MEX-74 @ 5.2.2016, 7:39) *
Если группа насосов объединенная (хозпит пожар), т.е. все насосы постоянно используются попеременным включением и вырабатывают ресурс то надо 2 резервных.
Если пожарная группа выделена , используется только во время пробного пуска и при пожаре, т.е. не вырабатывает ресурс, то для пожарной группы 1 резервный.

+1
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.