Ruslan68
Здравствуйте, прошу помочь!
Описание условий возникшей проблемы:
Производственное помещение, прямоугольный проем габаритными размерами 450х450мм в ограждающей конструкции выполненной в виде сэндвич панели толщиной 100мм. В наличии осевой вентилятор марки ВО-4М350С фирмы "Тепломаш", прямоугольный воздуховод 450х450мм длиной 0,2м и инерционная решётка ВР-И 450х450мм фирмы "Сезон".

Непосредственно проблема:
Разработка крепления вышеуказанного осевика в прямоугольный проем заданных размеров.
FonViZZin
Здравствуйте. Это Вам нужно выдать задание конструкторам на разработку крепления. Вероятнее всего крепить придется к полу или потолку. За основу можете взять серию 1.494-30 вып. 1.
Ruslan68
Цитата(FonViZZin @ 11.2.2016, 8:41) *
Здравствуйте. Это Вам нужно выдать задание конструкторам на разработку крепления. Вероятнее всего крепить придется к полу или потолку. За основу можете взять серию 1.494-30 вып. 1.


Спасибо за совет, изучив серию стало ясно что в стену толщиной 100 мм должным образом закрепить вариантов нет. Действительно, крепить придется к потолку.