Есть производственное здание, в котором монтируют систему отопления:
1. Литраж системы отопления 127.7 литров
2. Объем котловой рубашки 25,6 лиров.
Расширительный бак подбирать на 127.7+25,6 ?!
P.S. Темп. подачи 90 обрати 70,
Плотность при 90 оC = 965.34 кг/м3
Плотность при 70 оC = 977.81 кг/м3
Плотность при 4оC = 1000 кг/м3
То есть расширительный бак подбирать на 5,5% от системы отопления. 153.3*0,055 = 7.0235 л = 10 л.