Добрый всем день.
Прошу совета.
Есть три вентиляционные установки System Air на контроллерах Corrigo Regin третьего поколения. Каждая вентустановка снабжена своим пультом управления. Есть задача - подключить пульт E3-DSP и усилитель сигнала E0R230, которые будут видеть и управлять всеми тремя контроллерами.
Спрашивал у тех поддержки поставщика - нужны ли какие-то настройки, номера контроллеров и т.п. Говорят - ничего не надо, все прошито, подключаете, оно само все подхватит и заработает.
Теперь суть проблемы.
Не заработало.
С индивидуальных пультов все отлично работает.
С общего пульта нет. На общем пульте видно, что идут показания то с одного агрегата, то с другого. Видно это по показаниям температуры, которая скачет с одного значения на другое. значения эти соответствуют значениям на установках.
При попытке запуска с общего пульта запускаются две из трех установки. То же самое при стопе.
Может кто запускал такую штуковину, подскажите, как настраивать?
От техподдержки получил только схему подключения кабеля. Её и прилагаю.