Артем-81
Добрый всем день.
Прошу совета.
Есть три вентиляционные установки System Air на контроллерах Corrigo Regin третьего поколения. Каждая вентустановка снабжена своим пультом управления. Есть задача - подключить пульт E3-DSP и усилитель сигнала E0R230, которые будут видеть и управлять всеми тремя контроллерами.
Спрашивал у тех поддержки поставщика - нужны ли какие-то настройки, номера контроллеров и т.п. Говорят - ничего не надо, все прошито, подключаете, оно само все подхватит и заработает.
Теперь суть проблемы.
Не заработало.
С индивидуальных пультов все отлично работает.
С общего пульта нет. На общем пульте видно, что идут показания то с одного агрегата, то с другого. Видно это по показаниям температуры, которая скачет с одного значения на другое. значения эти соответствуют значениям на установках.
При попытке запуска с общего пульта запускаются две из трех установки. То же самое при стопе.

Может кто запускал такую штуковину, подскажите, как настраивать?

От техподдержки получил только схему подключения кабеля. Её и прилагаю.
ViS
В приложенном файле описано, что и как настраивать надо. Прочитал бы, что ли...
Артем-81
Цитата(ViS @ 16.3.2016, 21:31) *
В приложенном файле описано, что и как настраивать надо. Прочитал бы, что ли...


Мужик, я не знаю кто ты, но спасибо тебе огромное, направил на путь истинный. Спасибо, что силы нашел на ответ. Плохо только, что толку от твоего ответа ноль.

А для всех остальных поясню. Не высвечивается этот экран первоначальной настройки, с предложением выбрать контроллеры.
Артем-81
Попробовать что ли в заводские его сбросить, отключить от общего кабеля одну установку и снова попробовать?
К сожалению, сейчас до этой установки не добраться, там питания нет. Когда работа возобновится - неизвестно. Буду благодарен за полезные советы, коплю базу идей, чтобы попробовать на объекте, когда работа возобновится.
ViS
The connected controllers are identified by their ELA and PLA addresses. Each connected unit must be set to a unique address. See the Corrigo manual for information on how to change the controller address.
If less than 6 units are connected leave the unused controller addresses at PLA: 0 and ELA: 0.

Это сделано?
kosmos440o
Цитата(Артем-81 @ 17.3.2016, 8:41) *
А для всех остальных поясню. Не высвечивается этот экран первоначальной настройки, с предложением выбрать контроллеры.

Вроде там надо OK нажать? Методом научного тыка не получается?

Вот перевот:


Чтобы установить дату и время, нажмите на кнопку OK для входа в систему. Далее, нажмите OK
снова. По умолчанию код доступа 1111. Используйте стрелки вверх и вниз для
установить соответствующий номер. Нажмите стрелку вправо для переключения полей. После того, как
параметр был изменен, нажмите ОК.
Нажмите кнопку вниз, чтобы открыть контроллер список ресурсов, где вы
выбрать, какой из подключенных контроллеров вы желаете общаться с,
меню настроек, где вы установите адреса для подключенных контроллеров и права доступа к меню, где вы можете администрировать права доступа. Параметры
Нажмите вниз кнопку, пока не появится меню Настройки.
Нажмите правую кнопку. Здесь вы можете изменить текст, который отображается в контроллере в списке выбора и установки адресов для подключенных контроллеров.
Текст в верхней строке можно изменить на любой понравившийся текст для выявления
контроллер. Используйте вверх-кнопка вниз-кнопка для прокрутки
свободные персонажи. Используйте правую кнопку и левую кнопку для перемещения вбок в тексте. Хранить пересмотренный текст, нажмите кнопку ОК. Пересмотренный текст
будет отображаться в списке выбора контроллера.
Подключенные контроллеры опознаются Эла и пла-адресов. Каждый подключенный прибор должен быть установлен уникальный адрес. См.
в Corrigo инструкция для информации о том, как изменить контроллер
адрес.
Если менее 6 единиц подключены оставлять неиспользованный контроллер адреса на ПЛМ: 0 и Эла: 0. Однако вы можете изменить текст, если вы
желаю, например, чтобы не использовали.
Например, если у вас есть три контроллеры, которые вы хотите контролировать,
называется Риверсайд отопления здания 1, здания 2 и Риверсайд Отопление
Риверсайд вентиляции здания, меню, список может выглядеть так:
Артем-81
Спасибо за внимание, товарищи. И за перевод спасибо, и за приложение инструкции. Однако же, видимо, не получилось у меня донести свою проблему.
А она в том, что после подачи питания и нажатия ОК появился экран, аналогичный тому, что на индивидуальном пульте. Не было мне предложено выбрать адреса контроллеров и прочее.
Склоняюсь к тому, что надо сбрасывать пульт в заводские настройки и пробовать снова. Может уже были на пульте ранее сделанные настройки, которые сейчас мешают.
В любом случае, спасибо за искренние попытки помочь. Теперь буду ждать очередной возможности выезда. Работы там забавные, тянут и с электричеством, и с прочими вопросами. Так что попробовать все это получится не скоро.