hawk
Добрый день.

Вопрос касается ввода теплотрассы в жилой дом. Последнее время архитекторы часто делают очень широкую и практически сплошную по длине здания входную группу со стороны офисов расположенных на 1 этаже жилого дома. Допустимо предусматривать ввод под данными крыльцами и пандусами? Примерная длина участка которая окажется под крыльцом от 4 до 10 м. Каких либо запретов в нормах не нашел. Также если кто нибудь выполнял подобный ввод хотелось бы увидеть на что это похоже (футляр, канал, обойма или какие то иные решения).
инж323
А разрыв в сплошном поясе этих входов и пандусов для ввода ТС даже меньше указанного вами размера. И любой арх. может , поразмыслив, это сделать. нужно желание, а не спихивание проблемы на смежников, хоть чаще всего подряд идет от архов смежникам, а не наоборот.
timofeyprof
Цитата(hawk @ 30.3.2016, 9:11) *
Добрый день.

Вопрос касается ввода теплотрассы в жилой дом. Последнее время архитекторы часто делают очень широкую и практически сплошную по длине здания входную группу со стороны офисов расположенных на 1 этаже жилого дома. Допустимо предусматривать ввод под данными крыльцами и пандусами? Примерная длина участка которая окажется под крыльцом от 4 до 10 м. Каких либо запретов в нормах не нашел. Также если кто нибудь выполнял подобный ввод хотелось бы увидеть на что это похоже (футляр, канал, обойма или какие то иные решения).

лучше избегать таких вводов через крыльца. при ремонте сети перепахаете подходы к крыльцу, 1 этаж можно закрывать на период ремонта. Действительно лучше объясните это на начальном этапе архитекторам, что нужен "коридор" для прокладки ТС на ввод в здание или выбрать другую часть здания для ввода.
hawk
К сожалению архитекторы и строители не хотят идти на встречу и делать разрыв для ввода теплотрассы. Заказчик предупрежден о всех минусах такого ввода, но настаивает выполнять именно под входной группой. Письмо и техзадание от заказчика получили. Будем выполнять ввод в таком виде.
инж323
Сколь таких "мин замедленного действия" закладывается в последние годы, что и как на пенсию уходить , то столько халтур понавылезает, что и за полцены даже если "икра с хлеба валится кусками будет".
ну не запрещено ж- вот и закладывается "армянский вариант ремонта дорог" и каждый год с работой оплачиваемой и дороги вроде есть , а и нет их нормальных.
hawk
К сожалению данная "мина" это именно желание заказчика. Первый вариант проекта предусматривал ввод с другой стороны дома без каких либо препятствий (проект полностью устраивал экспертизу, представителей тепловых сетей). Но у заказчика свои причуды и видение вопроса. Вполне возможно, что в конечном счете вернемся к первоначальному варианту.