Aston5
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Есть склад ГСМ (Д/т) элеватора - 6 шт РГС-50, расположенных в одном обваловании. Заказчик желает оборудовать каждый резервуар пеногенераторами с сухотрубами, выведенными за обвалование. (хотя по СНиП 2.11.03-93 п.8.6 это не обязательно, но в курсе и желает blink.gif ), к которым подключатся пожарные машины.
Как начинающему проектировщику ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1) От каждого РГС выводить отдельный сухотруб?
2) Сухотрубы размещать подземлей?
3) Думаю разместить по одному пеногенератору ГПСС-600 на РГС, вопреки рекомендованному приложению 3 СНиП 2.11.03-93. Но вот вопрос как данные пеногенераторы установить на резервуаре? На крыше есть люк-лаз небольшой, но там установлен датчик уровня. Врезаться как-то в крышу?? helpsmilie.gif blink.gif

Может у кого есть типовой проект на пенное пожаротушение пусть на РВС-1000, 3000 м3?

Но самый главный вопрос, повторюсь - как установить пеногенератор на РГС? helpsmilie.gif
chea
Если вопрос еще стоит
Может, все-таки не стоит идти у Заказчика на поводу. Система будет выглядеть несколько ..хм.. странно для таких объемов
Пеногенераторы устанавливаются на резервуарах объемом более 1000 м3, а это уже РВС, горизонтальных таких не встречалось.
Если уж решили ставить - ставьте по всем правилам.
На каждом резервуаре - не менее двух ГП.
От каждого резервуара отдельный сухотруб за обвалование.
Сухотрубы надземные.
ГП врезаются, насколько я понимаю, в стенку, а не в крышу, над уровнем жидкости. Поищите картинки крепления ПГ. Только, повторюсь, горизонтальных резервуаров с ГП вряд ли найдете.
А может, в вашем случае вообще не надо ГП в резервуар врезать, а поставить на какую-нибудь конструкцию, приваренную к резервуару, как бы "повесить", как люстру, наверное, это будет похоже, как будто пожарные из рукавов тушат - фантазии всякие могут быть.
Mihail_PEC
Здравствуйте!
Помогите разобраться!
Рядом с котельной расположен склад дизельного топлива (три наземных РГС по 100м3 в одном обваловании).
Расчетную площадь тушения принимать (согласно СП155.13130.2014 п.13.2.11)...

...равную площади резервуара в плане ?
или равную площади обвалования, но не более 300 м2 ?

Если по площади обвалования то у меня получается S*q = 300*0.15 =45л/с раствора (6-ти процентного)
плюс на охлаждение 20 л/с (согласно СП155.13130.2014 п.13.2.13)
итого получается более 60л/с воды!
Это нормальная цифра или нет?
q -интенсивность подачи р-ра взял из руководства по тушению нефти...табл 2.1 (дизельное топливо/пена общего назначения)
chea
60 л/с - цифра нормальная, только при расчете общего объема воды не забудьте учесть разное время на охлаждение и на тушение пеной.
Почему интенсивность подачи пены не возьмете из СП 155? Температура вспышки применяемого ДТ наверняка известна (для ДТ, наверное, 40-60 0С, т.е. выше 28) ,и интенсивность возьмете 0,05 .
Хотя, руководство не помню, надо посмотреть, если хотите перестраховаться, в случае с ГСМ кажется не лишним

0,15 интенсивность для ДТ из газового конденсата, у Вас точно такой? налейте канистрочку))
Проверьте и уточните, стоит ли завышать интенсивность
Mihail_PEC
ДТ не из газового конденсата))), но меня смутил пункт 2.2.7 того же руководства:

"При тушении пожаров горючих жидкостей в обваловании допускается применение пены низкой кратности, получаемой из синтетических пенообразователей общего и специального назначения.Нормативная интенсивность подачи раствора синтетического пенообразователя общего назначения должна составлять 0,15 л×м-2×с-1."

Хотя наверное нужно понимать так: если я решил тушить пеной низкой крантости вместо средней, то тогда интенсивность составляет 0,15. Верно?
chea
Верно, при приготовлении низкократной пены из НЕфтосодержащих ПО. Только зачем?
На открытой площадке, думаю, уместна пена более высокой кратности, чтобы больше места занимала))
Выбор за Вами, раз это допустимо, только все равно не пойму зачем, еще и расход ПО завысится.
Возьмите по таблице А.1 из СП 155, мы все-таки проектировщики, а "Руководство..."
"...Предназначено для начальствующего состава Государственной противопожарной службы, преподавателей и слушателей пожарно-технических учебных заведений, специалистов ведомств, организаций и предприятий нефтяной отрасли."
Mihail_PEC
Огромное спасибо!!!