Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Применение лафетных стволов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Артур1234
Добрый день!


ГОСТ Р 12.3.047-98

ПРИЛОЖЕНИЕ С
ВОДЯНОЕ ОРОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ.
С.2. Пожарные лафетные стволы устанавливаются для защиты:
- наружных взрыво- и пожароопасных установок (для защиты аппаратуры и оборудования, содержащих горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости);
- шаровых и горизонтальных (цилиндрических) резервуаров со сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в сырьевых, товарных и промежуточных складах (парках);
- железнодорожных сливоналивных эстакад и речных причалов с СУГ, ЛВЖ и ГЖ.



ГОСТ Р 12.3.047-2012

Приложение М
Требования к водяному орошению технологического оборудования
М.2 Пожарные лафетные стволы устанавливаются:
- на наружных установках категорий АН, БН и ВН - для защиты колонных аппаратов высотой до 30 м, содержащих горючие газы (ГГ), легковоспламеняющиеся (ЛВЖ) и горючие жидкости (ГЖ), а на нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих предприятиях - для защиты аппаратов и оборудования, содержащих ГГ, ЛВЖ и ГЖ;




Собственно вопрос: раньше для тушения и охлаждения горизонтального газосепаратора (рассматривается в моем случае) можно было применять лафетные стволы, согласно ГОСТ Р 12.3.047-98, но по ГОСТ Р 12.3.047-2012 описано что условие распространяется только на колонные аппараты. Получается что к горизонтальному газосепаратору нельзя применять уже лафетники?? Я понял что колонный аппарат это вертикальные установки, например которые возможно стоят на перерабатывающей станции. В моем случае подготовка нефти!

Помогите разобраться, прошу обосновать ответ. Заранее благодарен!
Артур1234
Извиняюсь забыл подметить!

на такое условие также не распространяется
в моем случае ГГ (горючие газы)

- на сырьевых, товарных и промежуточных складах (парках) - для защиты шаровых и горизонтальных (цилиндрических) резервуаров со сжиженными углеводородными газами (СУГ), ЛВЖ и ГЖ под давлением;
- на сливоналивных эстакадах СУГ, ЛВЖ и ГЖ - для защиты конструкций эстакад и цистерн подвижного состава.


T-rex
Цитата(Артур1234 @ 22.4.2016, 11:03) *
а на нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих предприятиях - для защиты аппаратов и оборудования, содержащих ГГ, ЛВЖ и ГЖ;

все что на НПЗ/ГПЗ подлежит охлаждению лафетами. Вы не здесь?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.