warol89
Никогда не было вопросов у экспертизы на счет этой части энергопаспорта, но в последнем объекте (административном) написали такое замечание: В расчетах бытовых теплопоступлений не учтено количество часов работы объекта в неделю. Не выполнены требования п.Г.5 СП 50.13330.20.12.

У меня формула выглядит таким образом kбыт = (q_быт • n_чел)/(V_от •(t_в-t_от)) = (90 • 6+10•71,93)/(307,55 • (18-(-1,3))) = 0,21 Вт/(м3•ᵒС),
где
qбыт – величина бытовых тепловыделений; для qбыт = 90 Вт/чел и 10 Вт/м2 на освещение и орг. Технику.

как мне в этой формуле учесть количество часов работы???
ИОВ
Точно так же, ка в ф-ле Г.4 - надо умножить на (nвент/168)
А то, что ранее вопросов у экспертов не было, свидетельствует только о невнимательности или малограмотности экспертов. Вы радоваться должны, что грамотный эксперт попался smile.gif
warol89
спасибо большое)