Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Руфтоп на крыше
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Dr_Brown
Добрый день!

Попался нам на монтаж руф-топ Lennox серия Baltic BWH-085 с водяным нагревом.

Стал вопрос теплоснабжения, трасса будет пролегать по кровле, т.е. снаружи.

Посоветуйте какую изоляцию применять для трубы, что-бы не разморозилось это все зимой.

Может кто посоветует схему обвязки для такого оборудования, может кто делал.
Skaramush
А разве у Baltic ввод всех коммуникаций не снизу, между воздуховодами?
Dr_Brown
Цитата(Skaramush @ 13.6.2016, 16:32) *
А разве у Baltic ввод всех коммуникаций не снизу, между воздуховодами?


не знаю....завтра посмотрю.

так все равно трасса по кровле пойдет.
Skaramush
Хм... А не создавать себе лишних проблем - никак?
Wiz
Цитата
Посоветуйте какую изоляцию применять для трубы, чтобы не разморозилось это все зимой.

Никакая изоляция не поможет, если будет отсутствовать циркуляция теплоносителя в нерабочее время ночью то бишь.
А так берите любую как для тепловых сетей, например цилиндры из каменной ванты толщиной не менее 50, с покровным слоем из оцинковки.
Skaramush
...Предусмотрев как можно аккуратнее покровный слой и исключение намокания изоляции. Мокрая = никакой.
baron.od
Как вариант (если деньги есть и возможности) обмотайте греющим кабелем типа Деви с резервным питанием. Датчик температуры в пространство между изоляцией и трубой, температура опустилась ниже +7 (к примеру) - деви кабель греет. Но данная система не исключит возможность замерзания самого теплообменика. Был случай когда "прихватило" теплообменик, надавили водой, потом запустили систему, а теплоснабжения не было, температура была чуть выше нуля по инету, но это в момент запуска, что было ночью, и что было на тот момент в помещении - ни кому неизвестно.
Dio_Rock
Схема обвязки допустима только с постоянным расходом в первичном контуре, при этом сам узел должен находиться в теплом месте.
Skaramush
И сам нагреватель должен находиться в режиме "холостого хода" с поддержанием +25 (насколько помню, Regin имеет такую функцию, к примеру).

Как писал выше - не разумнее ли сделать прокладку внутри, по тёплой зоне и ввод в установку "как по инструкции" - снизу, через штатные отверстия между воздуховодами?
Dr_Brown
Цитата(Skaramush @ 14.6.2016, 10:44) *
И сам нагреватель должен находиться в режиме "холостого хода" с поддержанием +25 (насколько помню, Regin имеет такую функцию, к примеру).

Как писал выше - не разумнее ли сделать прокладку внутри, по тёплой зоне и ввод в установку "как по инструкции" - снизу, через штатные отверстия между воздуховодами?


спасибо, решение стоящее.

Данное оборудование, оказалось и с водяным охлаждением к томуже.

мануал приложил
Skaramush
У меня Ленноксов на объекте уже 86 штук biggrin.gif Правда с газовым нагревом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.