Полная версия этой страницы:
Руфтоп на крыше
Dr_Brown
13.6.2016, 16:22
Добрый день!
Попался нам на монтаж руф-топ Lennox серия Baltic BWH-085 с водяным нагревом.
Стал вопрос теплоснабжения, трасса будет пролегать по кровле, т.е. снаружи.
Посоветуйте какую изоляцию применять для трубы, что-бы не разморозилось это все зимой.
Может кто посоветует схему обвязки для такого оборудования, может кто делал.
Skaramush
13.6.2016, 16:32
А разве у Baltic ввод всех коммуникаций не снизу, между воздуховодами?
Dr_Brown
13.6.2016, 17:02
Цитата(Skaramush @ 13.6.2016, 16:32)

А разве у Baltic ввод всех коммуникаций не снизу, между воздуховодами?
не знаю....завтра посмотрю.
так все равно трасса по кровле пойдет.
Skaramush
13.6.2016, 17:36
Хм... А не создавать себе лишних проблем - никак?
Цитата
Посоветуйте какую изоляцию применять для трубы, чтобы не разморозилось это все зимой.
Никакая изоляция не поможет, если будет отсутствовать циркуляция теплоносителя в нерабочее время ночью то бишь.
А так берите любую как для тепловых сетей, например цилиндры из каменной ванты толщиной не менее 50, с покровным слоем из оцинковки.
Skaramush
13.6.2016, 17:54
...Предусмотрев как можно аккуратнее покровный слой и исключение намокания изоляции. Мокрая = никакой.
Как вариант (если деньги есть и возможности) обмотайте греющим кабелем типа Деви с резервным питанием. Датчик температуры в пространство между изоляцией и трубой, температура опустилась ниже +7 (к примеру) - деви кабель греет. Но данная система не исключит возможность замерзания самого теплообменика. Был случай когда "прихватило" теплообменик, надавили водой, потом запустили систему, а теплоснабжения не было, температура была чуть выше нуля по инету, но это в момент запуска, что было ночью, и что было на тот момент в помещении - ни кому неизвестно.
Dio_Rock
14.6.2016, 10:01
Схема обвязки допустима только с постоянным расходом в первичном контуре, при этом сам узел должен находиться в теплом месте.
Skaramush
14.6.2016, 10:44
И сам нагреватель должен находиться в режиме "холостого хода" с поддержанием +25 (насколько помню, Regin имеет такую функцию, к примеру).
Как писал выше - не разумнее ли сделать прокладку внутри, по тёплой зоне и ввод в установку "как по инструкции" - снизу, через штатные отверстия между воздуховодами?
Dr_Brown
14.6.2016, 16:49
Цитата(Skaramush @ 14.6.2016, 10:44)

И сам нагреватель должен находиться в режиме "холостого хода" с поддержанием +25 (насколько помню, Regin имеет такую функцию, к примеру).
Как писал выше - не разумнее ли сделать прокладку внутри, по тёплой зоне и ввод в установку "как по инструкции" - снизу, через штатные отверстия между воздуховодами?
спасибо, решение стоящее.
Данное оборудование, оказалось и с водяным охлаждением к томуже.
мануал приложил
Skaramush
14.6.2016, 18:32
У меня Ленноксов на объекте уже 86 штук

Правда с газовым нагревом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.