Цитата(cpt @ 30.6.2016, 5:10)

Относительно приложения К по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 можно выиграть процентов 10% для офисных зданий.
Как пример для помещения офиса по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 таблица 11 IDA1 номинальный расход 72 (м.куб/час)/ч, минимальный 54 (м.куб/час)/ч при мет 1,2 , а по СП60 60 (м.куб/час)/ч без естественного проветривания, тогда по ГОСТ 30494 принимая коэффициент эффективности принудительной вентиляции 0,6 мы получим 72*0,6=43,2 м.куб/ч, а принимая коэффициент 0,8 72*0,8=57,6, но т.к минимальный расход по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 54 (м.куб/час)/ч, то меньше этой цифры мы сделать не можем, если не будем ухудшать IDA.
Спасибо за указание на табл. 25 - как-то вчера
пролистнулась Честно говоря, для офисов без ест. проветривания душа не лежит уменьшать с 60 до 54 м3/ч/чел. Тут у меня не рассуждения - 3 года довелось просидеть в таком офисном здании. Мне довелось ознакомиться и с проектом этого здания - и здание и управляющая компания принадлежат Заказчику. Офисное здание проектировалось как класс
А, по ТЗ на 1 чел. задано 10 м2/чел (это практически соответствует табл. 22 ГОСТ Р ЕН 13779-2007). Здание 16-ти-этажное, остекление глухое витражное. Проектировщики ОВ приняли количество людей по норме площади в ТЗ (без учёта посетителей в офисах) и по 60 м3/ч/чел ещё по СНиП 41-01. Офисы продаются и сдаются в аренду. Не будем говорить об офисах, где хозяева посадили работников уже по факту 4-6 м2/чел. Рекорд был в одном офисе, где на человека с компьютером приходилось всего 2,5 м2 - в этом офисе люди падали в обморок, температура зимой зашкаливала хорошо за +30, а летом за + 45. Но даже в большинстве офисов, где рассадка по 8-10 м2/чел, по факту на человека приходится 4-5 м2 (соответственно по 30 м3/ч нар. приточного воздуха), т.к. постоянно присутствуют ещё и посетители. Через 2 года после сдачи в эксплуатацию здание практически полностью заселили и потекли рекой жалобы на недостаток приточного воздуха и неподдержание микроклимата в летний период (лето у нас очень жаркое и солнечное). Особо ретивые и юридически грамотные покупатели офисов даже отсудили у Заказчика по 0,5-1,5 ляма за невыполнение договорных условий продажи. Но это ведь никак не помогло ни сотрудникаи офисов, ни их посетителям.
Кроме того, для табл. 11 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 указано
Цитата
5.2.5.4 ...Эти значения учитывают выделения от людей и материалов помещений (для материалов с низкой интенсивностью выделения загрязнений).
Рекомендуется применять материалы с низкой интенсивностью выделения загрязнений (для мебели, ковровых покрытий, систем вентиляции и кондиционирования). Это дает больший эффект, чем повышение расхода наружного воздуха для разбавления выделяемых загрязнений.
На момент проектирования ничего не будет известно об этих материалах отделки, мебели и прочем - так что нужно, вероятно на круг брать какой-то усреднённый повышающий коэф., обосновать который не представляется возможным. Невозможно также утверждать, что этот повыш. коэф. не требуется.
Для офисов с ест. проветриванием по СП 60 имеем 40 м3/ч/чел, а по табл. 11 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 - 36 м3/ч/чел. Теоретически возможно уменьшение воздухообмена на 10%, а практически опять упрёмся в доказательную базу по применяемой отделке и мебели.
Цитата(cpt @ 30.6.2016, 5:10)

Но кроме офисов у нас есть и множество других помещений, которые не указаны в СП60.
Относительно пункта П. 5.2.5.4 ГОСТ Р ЕН 13779-2007 в таблице 25 там указаны значения мет в зависимости от типа деятельности человека, для офиса 1,2, для легкой работы например уже 1,6 и тогда на одного бухгалтера в магазине будет приходится 72 (м.куб/час)/ч, а на продавца этого магазина уже 72*1,6/1,2=96 (м.куб/час)/ч, но если мы делаем продавцу на кассе индивидуальную подачу воздуха то применив коэффициент 0,5 по ГОСТ 30494 можем подавать ему 48 (м.куб/час)/ч, а если сделаем просто приток в торговый зал то тогда коэффициент 0,8 и 96*0,8=76,8 м.куб/ч.
В общем моё понимание данной нормативной документации выглядит пока вот так, хотя хотелось бы услышать и иные мнения если они есть, а то в моих рассуждения возможны и ошибки.
Полагаю, именно для магазинов и есть самая большая засада!
По поводу воздухообмена для покупателя/продавца - на днях
тут обсуждали.
В СП 60 для магазинов, действительно, нет указаний. Но есть Рекомендации ABOK СТАНДАРТ-1-2004, применяем как справочные данные - по умолчанию, никто не возражает, в т.ч. эксперты. Но ведь мы не рассматриваем покупателей как людей в состоянии покоя, тепло-влаговыделения принимаем для покупателей как раз для лёгкой работы. Т.е. расчёт воздухообменов по ГОСТ даст только увеличение, по отношению к сегодняшним расчётам. Ну а поскольку в магазинах, в зависимости от специфики, продаётся всё, то нужно иметь серьёзное задание от ТХ по материалам, мебели и т.п. Надеюсь, Вы понимаете, что этого не будет никогда - дай Бог, чтобы указали зоны торговли различными товарами, а количество этих товаров на полка вообще тайна, покрытая мраком.
По поводу высказывания
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.6.2016, 7:30)

Ошибка в том, что ориентируетесь на ГОСТ, пренебрегая обязательным СП, по которому в первую и последнюю очередь и будет оценивать экспертиза.
Это заявление ошибочно - отправляем учить матчасть!

Согласно СП 60
Цитата
5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно ГОСТ 30494 и ГОСТ Р ЕН 13779 необходимой величиной воздухообмена в помещениях.
И этот пункт и прилож.
К СП 60 входят в обяз. перечень по ПП РФ № 1521. А в ПП РФ есть
Цитата
Примечание. Нормативные документы (их части), на которые имеются ссылки в национальных стандартах и сводах правил (их частях), включенных в настоящий перечень, применяются на обязательной основе в случае, если нормативные документы (их части) содержатся в настоящем перечне.
Так что обязательны и СП и ГОСТы и
оба подхода абсолютно легитимны.Другое дело, что имеем
повально низкую квалификацию экспертов - просто поражают часто замечания экспертов, полное впечатление, что они с главным для нас СП 60 плохо знакомы. А ГОСТы и СанПины, похоже и вообще в глаза не видели.
Моё мнение по доказательной базе Вы уже видели. Но даже если это пропустить, то получится что в пределах одного объекта для минимизации воздухообменов Вы для разных помещений будете пользоваться то СП 60 то ГОСТами - выражаю уверенность, что понимания и полож. заключения Вам не получить