sergei0022
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему (снять замечание).
Замечание: Представленная проходка на листе ... имеет протокол испытаний МЧС? Указать № протокола.
На листе выполнена проходка медного трубопровода в гильзе. Пространство между медной трубой и гильзой заполнено несгораемым материалом (не указано каким) проходящего в стене 1-го типа.
Вопрос: есть ли проходки (или методы защиты) трубопроводов из меди транспортирующие фреон которые имеют протокол испытаний или сертификат МЧС (если это готовое устройство)?
zaharov63
Похожий вопрос. Интересует узел прохода фреонопроводов через противопожарную перегородку.
ИОВ
См. тут.
Подробностей не знаю - пользоваться и разбираться не приходилось.
zaharov63
Спасибо за ссылку, интересно. Из текста получается наиболее простое решение - гильза и вместо каучуковой теплоизоляции минвата. Как-то сомнительно.
А как на практике?
Vano
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2026, 9:44) *
Спасибо за ссылку, интересно. Из текста получается наиболее простое решение - гильза и вместо каучуковой теплоизоляции минвата. Как-то сомнительно.
А как на практике?

На практике также.
Делаем узлы в разделе АР как описано выше - гильза + минвата на торцах огнезащита от огнезы слой.
zaharov63
Цитата(Vano @ 19.8.2026, 13:21) *
На практике также.
Делаем узлы в разделе АР как описано выше - гильза + минвата на торцах огнезащита от огнезы слой.

Показываете и кабель межблочный с трубами? Или он отдельно проходит перегородку?
Vano
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2026, 13:51) *
Показываете и кабель межблочный с трубами? Или он отдельно проходит перегородку?

Кабель отдельно. В узлах прохода кабелей.
инж323
Цитата(Vano @ 19.8.2026, 13:21) *
На практике также.
Делаем узлы в разделе АР как описано выше - гильза + минвата на торцах огнезащита от огнезы слой.

А в примечание под узлом пишите, мол "огнестойкость узла прохода этого равна огнестойкости данной стены, зуб даем"? Эксперту и пожарному именно эта запись нужна. Кто и как подтвердил задаваемую огнестойкость данного узла? Документ об этом есть?
Это и есть суть того замечания от эксперта, даж если он собственно и согласен с таким решением по узлу.
Vano
Цитата(инж323 @ 20.8.2026, 12:12) *
А в примечание под узлом пишите, мол "огнестойкость узла прохода этого равна огнестойкости данной стены, зуб даем"? Эксперту и пожарному именно эта запись нужна. Кто и как подтвердил задаваемую огнестойкость данного узла? Документ об этом есть?
Это и есть суть того замечания от эксперта, даж если он собственно и согласен с таким решением по узлу.

Нет не пишем.
Это раздел АР в нем как и в других разделах не надо зубья давать и подтверждать. ИГАСН вопросов не имеет иначе вообще стройка встанет.
Экспертиза стадии П вообще естественно узлов не видит и не запрашивает.
МЧС тоже рабочку не смотрит - солнце не видно в узле, материал похож на негорючий - норм.

В теперь о сертифицированных узлах - они вроде как есть.
Но они никому не подойдут.
Например есть узел на проход бетона 200 мм - а у вас 180 или 250 - мимо.
Те же истории с кирпичом, газобетоном, сендвичем, гипсокартоном.
Alex2001
Цитата(zaharov63 @ 19.8.2026, 13:51) *
Показываете и кабель межблочный с трубами? Или он отдельно проходит перегородку?


Моспроект ранее требовал обязательно кабель прокладывать отдельно от медного трубопровода.И обязательно в стальной гильзе.Но это давно было - быть может сейчас иначе.