Цитата(mari8989 @ 15.7.2016, 3:48)

спасибо что поправили на счет труб, а то отопление в голове засело))))
смысл там такой: в точке подключения к магистрали давление 0,6 МПа, рабочее 0,35 Мпа. на стене зданий устанавливаются редукционные шкафы - далее по фасаду на кровлю к крышным котельным.
надземкой не вариант, только в землю зарывать (просто некуда надземку пихать - позади складов жд рампа, и вообще эти склады - только часть потребителей. Магистраль от точки врезки рассчитана на подключение кроме данных объектов еще 10 подобных объектов - очень большая пром.база.
а кто вам сказал, что на стене складского здания можно устанавливать ГРПШ с давлением более 0,3 МПа. В предыдущем сообщении дельный совет по снижению давления - с учетом требования СП 62.13330.2011 и Техрегламента о безопасности сетей "газовых" - есть ограничения по давлению.
По поводу футляров - расчеты для ПЭ в СП 42-103-2003.