Доброго времени суток господа!
Возник вопрос при изучении противопожарных клапанов (НЗ, НО, Д)
Вопрос заключается в следующем:
Разные производители изготавливают клапаны по разному конструктиву, начал замечать что на клапаны начиная от EI 120 к корпусу клапана присоединяют патрубок (условно 100 мм) поставляется как цельный клапан. В некоторых случаях устанавливают два патрубка (условно по 100 мм) с обеих сторон. Так вот вопрос зачем нужен этот добавочный патрубок (Так понимаю для удобства монтажа через перекрытия, непосредственно в проеме в стене, зачем тогда в обще этот патрубок когда можно изготовить клапан большей длинны?) , почему его не поставляют с клапанами меньше огнестойкости EI120, к примеру EI60 ?
ИОВ
Сдвоенный/строенный корпус изготавливается для клапанов EI 120 и более вовсе не для удобства монтажа, а является конструктивным элеменом, обеспечивающим более высокую огнестойкость.
Полистайте каталог клапанов "Веза" для КПУ-1Н, КПУ-2Н, КПУ-3 - там всё достаточно понятно написано по устройству.
Пушкин
Цитата(ИОВ @ 21.7.2016, 13:53) *
Сдвоенный/строенный корпус изготавливается для клапанов EI 120 и более вовсе не для удобства монтажа, а является конструктивным элеменом, обеспечивающим более высокую огнестойкость.
Полистайте каталог клапанов "Веза" для КПУ-1Н, КПУ-2Н, КПУ-3 - там всё достаточно понятно написано по устройству.


Не очень понятно каким образом создается более высокая огнестойкость
Вот что пишет "Веза"
КПУ-2Н EI 120 КОРПУС- сборный сдвоенный состоящий из условно "горячей" части - корпуса клапана исполнения КПУ-2Н и условно "холодной" части - участок стального воздуховода, разделенных термоизолирующей вставкой.
КПУ-3 EI 120 КОРПУС – из трех корпусов: "горячего", располагающегося в зоне возможного возгорания, «холодного» корпуса, располагающегося в охраняемой зоне и «блока лопаток».
Судя по клапанам эти корпуса ( выполнены из обычного листового металла : "условно "холодной" части - участок стального воздуховода") Так вот не очень понятно каким образом обеспечивается повышении огнестойкости?
Пушкин
Цитата(ИОВ @ 21.7.2016, 14:53) *
Сдвоенный/строенный корпус изготавливается для клапанов EI 120 и более вовсе не для удобства монтажа, а является конструктивным элеменом, обеспечивающим более высокую огнестойкость.
Полистайте каталог клапанов "Веза" для КПУ-1Н, КПУ-2Н, КПУ-3 - там всё достаточно понятно написано по устройству.


Я так понимаю эти типы клапанов, которые состоят из 2-3-х частей условно "горячей" части (заслонка) и "холодной" (патрубок) между ними прокладывают огнезадерживающий материал вдоль фланца только ради того, чтобы от заслонки (условно горячей части) не переходила "тепловая энергия" по металлу на условно холодную (патрубок) часть клапана находящиеся за тепловой преградой ???
Пушкин
И из-за этого повышается огнестойкость условно на EI 30 мин? huh.gif
ИОВ
Да, термостойкая вставка между "горячим" и "холодным" корпусами клапана обеспечивает его более высокую огнестойкость. Но не следует говорить о 30 мин, поскольку есть клапаны и ЕI 180, тем более, это вовсе не условно, а по результатам огневых испытаний (это д.б. подтверждено сертификатом)