Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водогрейный котел АВ-2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
DenL315
Приветствую, друзья!
Занимаюсь в данный момент наладкой водогрейного котла АВ-2. Возникла проблема с выбиванием пламени из горелки. Регулировкой подачи воздуха или газа проблема не решается. Может кто-то сталкивался с подобным?
Галиев
Повышенное сопротивление газового тракта, или тяги не хватает. А дымосос е?
Могу предположить следующие причины:
- заглушено много дымогарных трубок, уменьшилось сечение газового тракта;
- открыты или повреждены взрывные клапаны, прикрыты шиберы на газоходе, упала тяга.
DenL315
Дымососа нет. Но один нюанс, пламя не просто выбивается, а как из паяльной лампы хлещет
Галиев
Внутренний осмотр топки и газоходов Вам поможет.
Может кто-то раньше в топке выложил горку из огнеупорного кирпича "а ля стабилизатор горения", может амбразура, если она есть в вообще, разрушилась.
И ещё, "паяльная лампа" на всех нагрузках?
DenL315
Практически на всех нагрузках, чем выше нагрузка, тем сильнее выбивается!
Галиев
Внутренний осмотр...