Fish.ka
Здравствуйте. Скажите пожалуйста-обязательно ли в систему теплый пол на открытых площадках автомойки необходимо применять воду с добавками предотвращающими замерзание? или можно без них - тк котел Valliant (который применен в проекте) не предусматривает использование любых теплоносителей, кроме воды. Нормируется ли это где-нибудь? Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -21. Заранее спасибо
Ashihara
Представьте себя владельцем такой мойки и свои чувства, когда пол разорвёт на части по вине проектировщика.
Wiz
Цитата
тк котел Valliant (который применен в проекте) не предусматривает использование любых теплоносителей, кроме воды.

В таком случае и для таких целей ставится промежуточный теплообменник.
Fish.ka
Почему должно разорвать? где написано, что обязательно необходим антифриз? Вот пытаюсь выяснить.
HeatServ
В США люди постоянно улыбаются, потому что никогда не видели Таганрог.©

Если на импортном котле написано, что ничего НЕЛЬЗЯ кроме воды, это значит, что НЕЛЬЗЯ НИЧЕГО КРОМЕ ВОДЫ.
Это значит, что антифризом такой котёл можно запороть на первых пятнадцати минутах эксплуатации.
С другой стороны открытая площадка и в контуре вода? Нигадидзе. Если котелок уже куплен, то напрашивается темплообменник.

Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 10:39) *
Почему должно разорвать? где написано, что обязательно необходим антифриз? Вот пытаюсь выяснить.
Порвёт обязательно, вода на минус двадцати встанет колом за считанные минуты.
Vano
Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 10:39) *
Почему должно разорвать? где написано, что обязательно необходим антифриз? Вот пытаюсь выяснить.

Написано в природоведении в учебнике - начальная школа.
Котел встал к примеру.
Что будет с водой в трубках на открытой площадке?
Fish.ka
Спасибо. Логично все. Даже если утеплитель в стяжке есть-не поможет?
Wiz
Цитата
Котел встал к примеру.

Ну котел то в редких исключениях встает, тем более если атмосферник, а вот насос запросто.. или электричество к примеру отрубили..
Цитата
Даже если утеплитель в стяжке есть-не поможет?

Утеплитель должен лежать под трубой, а не над, толку тогда от трубы в стяжке, она же вам наружную поверхность греть должна, а не землю.
HeatServ
Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 10:44) *
Спасибо. Логично все. Даже если утеплитель в стяжке есть-не поможет?
Конец оттянет, но не более.
Fish.ka
Спасибо большое)))
Fish.ka
Марку котлов, работающих на антифризе не посоветуете, по опыту? Protherm к примеру подходят, нашла, что они работают на антифризе на основе этиленгликоля марки «Энергос Универсал-65»
пананан
Сначала мощность необходимую сообщите)
Fish.ka
Пардон. 65кВт. у Протерма нет такого вроде-сижу ищу напольные
Никита Тетерин
Цитата(Fish.ka @ 28.7.2016, 11:56) *
Пардон. 65кВт. у Протерма нет такого вроде-сижу ищу напольные

Берите Виссман и Антифриз Antifrogen N. В данной комбинации у нас работает система уже 10 лет, ни одной утечки или аварии