evlampiy
Приветствую.

Посодействуйте советом. Есть щиток FAU на контроллере OP10, но он под воду.
Хотелось бы добить туда симисторный управляемый регулятор и запустить с электрокалорифером.
Вроде исходя из документации OP10 это позволяет сделать, но нигде не описано, какие регуляторы
правильно применить и как будет работать защита от перегрева. Хорошо бы еще и скоростями вентиляторов
поуправлять, но это вторично. Главное электронагреватель. Мощности там особой не надо - 3.6 кВт на одной фазе
вполне хватит. Главное чтоб все надежно работало и плавно регулировалось. Подскажите как реализовать? Какие
железки понадобятся и стоит ли овчинка выделки.

Как альтернатива - покупка e-Box Mini от Мasterbox, но как-то это не спортивно что ли.


Blade runner
Я обычно в таких случаях все ненужное выбрасываю и собираю на Пикселе.
evlampiy
Совет конечно правильный и весьма практичный, но
хотелось бы все таки услышать что-нибудь и по существу вопроса.
Gr.
На второй аналоговый выход настроить второй подогрев. Регулятор Pulser X или Pulser X/D. Защиты релейно.
grenka
АО2 - на воду
АО1 - на внешний регулятор (тот же Pulser)
Оба выхода настроить на нагрев. Если есть температура обратной воды, то укажите защиту по АО2 т.к. по умолчанию она АО1. подключать именно так т.к. при запросе на тепло сначала увеличивается выход АО2, а потом АО1.
Разрывайте питание регулятора пускателем. Защиту от перегрева заводите в разрыв питания пускателя. Но ИМХО в такой мощности ТЭН вся защита встроена в разводку ТЭН и внешняя авария отсутствует.
Обдув ТЭН на таких мощностях не нужен.

Можете использовать любой внешний регулятор ТЭН с входящим сигналом 0-10В.
Хотя сейчас в ОР10-3 вроде и ШИМ появился и ещё много разной лабуды, но косяков предостаточно. Не советую эксперименты делать.

Optigo не способен управлять скоростью вентилятора. Это замена устаревшей, но не убиваемой Aqua.
evlampiy
Более менее понятно. Вот только в доке на OP10 нарисовано чуть чуть по другому:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не могли бы прокомментировать часть, касающуюся управления электронагревателем.
(Y1 Y2 на схеме) Вопрос контроля перегрева все таки тоже открыт.
(Выходы датчиков перегрева присутствуют.)

Я наверное ввел всех в заблуждение, сказав "добавить электронагреватель".
Имелось ввиду - не использовать водяной нагрев вообще, а использовать только электро.
Это не вторая ступень, а единственная.

Прошу меня простить за неточность.

grenka
Выход АО1 на внешний симистор. Optigo не имеет ступенчатого нагрева. Если нет внешнего плавного симистора, то можно поставить допустим от Rergin преобразователь SC1/D, SC2/D или аналог, чтобы преобразовать плавный сигнал в ступенчатый.
Контроль перегрева никогда нельзя отдавать на откуп контроллеру. Это вход можно использовать в качестве дублирующего, ну чтобы авария зафиксировалась, отобразилась.
evlampiy
Я все таки не понял, а что А02 они вместе с 24 вольтами предлагают отправить на управление воздушной заслонкой что ли? Ну прям так мало в Региновском описании про использование с электрическим нагревателем сказано, что все приходится самому додумывать (( Жалко чтоли Шведам было все пояснить, чтоб уже не думалось wink.gif Контроллер-то для простых смертных вроде, даже не для специалистов.
grenka
Ваши вопросы могут возникнуть если отсутствует профильное образование. Инструкция к Optigo даже слишком насыщена. В русском переводе ошибки, читайте в оригинале.
Схемы даны условно, как вариант.
В данной схеме внешний регулятор имеет своё напряжение питания и контроллеру пофигу на него, он просто передаёт управляющий сигнал 0-10В.
Электропривод заслонки в данной схеме имеет питание 24В переменка и контроллер передаёт сигнал управления 0-10В.
Электропривод может иметь своё любое питание, схема просто так дана, для примера.
Я использую электроприводы 230В с входным сигналом 0-10В и Optigo на 230В, экономлю на трансформаторе.
Вариаций много
Blade runner
Электропривод для чего используется? Как обычный привод воздухозаборной заслонки ?
grenka
Да. Обычно заслонку блокируют с пускателем вентилятора, но у иностранцев своё виденье вопроса. Можете не подключать, это для примера.

Ребята, это самый простой регулятор на сегодняшний день с дисплеем, возможностью конфигурации и современным видом.
Ну что вы хотите? Впихнуть не впихуемое? Там и так функций за глаза, на любой вкус.
Blade runner
Пасиб
Привод 0-10В на заслонку, не самый дешевый вариант.
...............
У меня есть один такой регулятор, читая тему, решил сделать с ним че нибудь
и продать за полцены.
Blade runner
К подобному выходу (0... 10В) цеплял твердотелку с напряжением управления 2... 32 В, конструкция работала удовлетворительно. Твердотелка выполняет функцию ацп.