Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: датчик температуры
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
yarya
Друзья не подскажите какой датчик (эконом вариант)можно установить на кондиционер (выход холодного воздуха) который бы при превышении определенной температуры выдавал сигнал аврии на внешний кросс (желательно с задержкой по времени) С Уважением Вадим
immer
Датчик или некий блок куда подключается датчик, на котором можно выставить температуру, при превышении которой выдается сигнал (сухой контакт) ?
manjey73
банальный термостат для охлаждения.

в аксессуарах для шкафов поищите

Как вариант датчик с Modbus есть у Овен-а и в SCADA его завести
elexm
Цитата(yarya @ 23.9.2016, 12:04) *
Друзья не подскажите какой датчик (эконом вариант)можно установить на кондиционер (выход холодного воздуха) который бы при превышении определенной температуры выдавал сигнал аварии на внешний кросс (желательно с задержкой по времени) С Уважением Вадим

Датчик эконом вариант = 50 Cu (Медный)
Логометр на любителя ...
Кому чо...



yarya
спасибо всем..
Правильно датчик при превышении на (сухой контакт)..судя по всему нужен блок с датчиком что задавать уставку
yarya
TO WRybkin БЛАГОДАРЮ..однако это не совсем то,если я понял данный термостат контролирует температуры внутри помещения..а мне (т.е заказчику) нужен контроль температуры воздуха выходящего из внутреннего блока кондиционера..и в случае превышения утсавки выдавать сигнал на внешний кросс)
WRybkin
Цитата(yarya @ 27.9.2016, 6:05) *
TO WRybkin БЛАГОДАРЮ..однако это не совсем то,если я понял данный термостат контролирует температуры внутри помещения..а мне (т.е заказчику) нужен контроль температуры воздуха выходящего из внутреннего блока кондиционера..и в случае превышения утсавки выдавать сигнал на внешний кросс)

Если размеры этого термостата слишком велики, чтобы поставить его в струю воздуха, выходящего из кондиционера, в Платане есть маленькие нерегулируемые термостаты, но количество уставок там очень ограничено. Или Овеновский термометр сопротивления внутрь кондиционера и Овеновский ТРМ1 рядом с кондиционером. Дешевле только терморегулятор с Али-экспресса..
Andrew_2610
Цитата(yarya @ 27.9.2016, 5:05) *
TO WRybkin БЛАГОДАРЮ..однако это не совсем то,если я понял данный термостат контролирует температуры внутри помещения..а мне (т.е заказчику) нужен контроль температуры воздуха выходящего из внутреннего блока кондиционера..и в случае превышения утсавки выдавать сигнал на внешний кросс)


погуглите - что такое термостат. там есть капилляр, который меряет то, что вам нужно.

производителей термостатов много. это надежнее, чем электроника.
immer
Может такой?

http://www.electro-master.ru/product/infoproduct/2418/
serge197a
DS1821
http://www.joyta.ru/3760-termometr-termostat-ds1821/
immer
Или такой
http://www.mcb-electro.ru/product/termostat-ter-9-24/
DC-RU
Или такой:
https://www.sontay.com/media/specs/ST-TY.pdf
immer
Он же написал, что нужно мерить температуру воздуха из кондиционера и чтобы была возможность выставить задержку.
DC-RU
QUOTE (immer @ 28.9.2016, 19:26) *
Он же написал, что нужно мерить температуру воздуха из кондиционера и чтобы была возможность выставить задержку.


Измерить температуру и в случае превышения уставки выдать сигнал ("сухой контакт") на некое оборудование. Для задержки можно либо добавить RC-цепочку на выход (колхоз) либо делать уставку по-больше чем аварийное значение. Но в идеале либо программируемый термостат либо датчик температуры и контроллер с релейным выходом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.