Exuroci
Здравствуйте! Ситуация: заказчик желает поставить одно складское здание. Никаких источников воды вокруг нет. Предполагается выкопать противопожарный водоем и сделать подъезд к нему для пожарной машины для наружного пожаротушения.
А дальше заказчик хочет провести от водоема трубу в помещение склада (или в пристройку к складу), где на конце трубы будет мокрый колодец и в нем погружной насос для внутреннего пожаротушения.
Вопрос: можно так осуществлять внутреннее пожаротушение? Понятно, что цена вопроса в разы меньше, чем делать общую сеть.
Alex_nightmare
Фантазии Заказчика разобьются о быт.
1. Склад должен быть оборудован наружным и внутренним противопожарным водопроводом.
2. Наружный водопровод - не равно водоём.
3. Наружный водопровод должен быть оборудован гидрантами с давлением на уровне земли не менее 10 м.в.с.
4. Внутренний водопровод должен быть оборудован пожарными кранами с давлением 20 м.в.с
5. Объем воды в пожарных резервуарах должен быть рассчитан на 3 часа работы внутрянки и наружки. (это к размеру мокрого колодца)
На моей памяти никому не удалось условно легально построить склад без ВПВ и гидрантов. Все как всегда= скважина-резервары-насосная станция-трубопроводы наружного водопровода- трубопроводы внутреннего водопровода- пожарные краны.
Soruzyx
При расходе на наружное пожаротушение более 10 л/с тушение непосредственно из водоема запрещено. Необходимо устройство насосной станции. Если делаете насоску, то и внутренне пожаротушение на нее вешается.
Dedmorozzz
Цитата(Alex_nightmare @ 29.9.2016, 22:05) *
4. Внутренний водопровод должен быть оборудован пожарными кранами с давлением 20 м.в.с


А где в нормативке это найти?
Это видел
Сп10
4.1.8 Свободное давление у пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения
Минимальное давление у пожарного крана может быть по таблице 3 сп10 - 7,8м и более все зависит от потребностей.
BTS
Цитата(Alex_nightmare @ 29.9.2016, 22:05) *
4. Внутренний водопровод должен быть оборудован пожарными кранами с давлением 20 м.в.с

Как правило не менее 20м (за редкими исключениями,обычно не в складских зданиях)

Dedmorozzz
Цитата(BTS @ 10.11.2016, 22:05) *
Как правило не менее 20м (за редкими исключениями,обычно не в складских зданиях)



Что значит как правило?
Где в нормативке указано "Минимальное давление у пожарного крана должно быть 20 метров" ?

Вопрос для мееня важный, ткните носом где двадцать, а то мне на котельную еще и насосную городить придется?
Поиском пробежался не нашел про 20 метров у ПК
Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 11.11.2016, 16:47) *
Что значит как правило?
Где в нормативке указано "Минимальное давление у пожарного крана должно быть 20 метров" ?

Вопрос для мееня важный, ткните носом где двадцать, а то мне на котельную еще и насосную городить придется?
Поиском пробежался не нашел про 20 метров у ПК

Сначала определитесь с высотой компактной части струи.
Dedmorozzz
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2016, 15:54) *
Сначала определитесь с высотой компактной части струи.


Высота помещения 4,4 метра, согласно п.4.1.8 СП10 принимаем высоту компактной части 6 метров, верно?

Размер помещения котельной в плане 11х6м, длины рукава 10 метров будет достаточно, с учетом радиуса действия 6 метров, верно?

Расход на здание 2х2,5л/с, итого требуемое давление у ПК по таблице 3 СП10 для DN50 - 16мм 0,092МПа или, если переводить по "научному" 9,38 метров, верно?

напор в 20 метров начинается от 12 метровой струи и далеко не у каждого помещения такая высота.

Может что-то напутал?
Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 11.11.2016, 17:12) *
Высота помещения 4,4 метра, согласно п.4.1.8 СП10 принимаем высоту компактной части 6 метров, верно?

Размер помещения котельной в плане 11х6м, длины рукава 10 метров будет достаточно, с учетом радиуса действия 6 метров, верно?

Расход на здание 2х2,5л/с, итого требуемое давление у ПК по таблице 3 СП10 для DN50 - 16мм 0,092МПа или, если переводить по "научному" 9,38 метров, верно?

напор в 20 метров начинается от 12 метровой струи и далеко не у каждого помещения такая высота.

Может что-то напутал?

1. Да.
2. Нет. Радиус струи не учитывается. Почему - в книжках пишут, ищите, коли охота. Ну и перегородки/оборудование/стеллажи надо учитывать.
3. Нет. 5,2 л/с как минимум.
Dedmorozzz
Цитата(Serg Ivanov @ 11.11.2016, 16:21) *
1. Да.
2. Нет. Радиус струи не учитывается. Почему - в книжках пишут, ищите, коли охота. Ну и перегородки/оборудование/стеллажи надо учитывать.
3. Нет. 5,2 л/с как минимум.


2. п.4.1.8 СП10 Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, что-то мне подсказывает, что при направлении струи отличном от вертикального, радиус действия будет больше чем 6 метров или нет?
Вообще согласен, лучше перебдеть и не учитывать радиус действия, с огнем шутки плохи, расстановки котлов и другого оборудования в помещении нет, прикидываю пока что, куда.
По Вашему мнению лучше дотянуться рукавом по полу в каждую точку помещения, без учета радиуса действия, верно?

3. Да, конечно, будет 5,2 л/с на здание

Но не 20 метров ведь напор требуемый?
BTS
Цитата(Dedmorozzz @ 11.11.2016, 16:37) *
2. п.4.1.8 СП10 Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, что-то мне подсказывает, что при направлении струи отличном от вертикального, (ТРЕБУЕМЫЙ) радиус действия будет больше чем 6 метров или нет?
Вообще согласен, лучше перебдеть и не учитывать радиус действия, с огнем шутки плохи, расстановки котлов и другого оборудования в помещении нет, прикидываю пока что, куда.
По Вашему мнению лучше дотянуться рукавом по полу в каждую точку помещения, без учета радиуса действия, верно?

3. Да, конечно, будет 5,2 л/с на здание

Но не 20 метров ведь напор требуемый?


Подсказывает хранящаяся в памяти теорема Пифагора. smile.gif
Там где хватает напора менее 20м, можно не переживать. Если при этом нужно и возможно дотянуться в каждую точку по полу, решение по усмотрению проектировщика.
Водяной
Dedmorozzz пренебрегать длиной компактной частью струи не следует. Она также участвует в расчете расстояний.
BTS
Цитата(Водяной @ 12.11.2016, 9:53) *
Dedmorozzz пренебрегать длиной компактной частью струи не следует. Она также участвует в расчете расстояний.


При всём уважении к книгам, показанное на рисунке расстояние (20+20+2а) не соответствует тому, что следует из рисунка. В действительности расстояние должно быть меньше. Когда-то старшие товарищи учили, что принимаемое расстояние на плане между ПК и стволом не должно превышать 16,5м.
Водяной
Цитата(BTS @ 12.11.2016, 14:04) *
При всём уважении к книгам, показанное на рисунке расстояние (20+20+2а) не соответствует тому, что следует из рисунка. В действительности расстояние должно быть меньше. Когда-то старшие товарищи учили, что принимаемое расстояние на плане между ПК и стволом не должно превышать 16,5м.

Да, я согласен, это очевидно, что 1,35м от ПК до пола и метр с чем-то от пола до рук расстояние съедается. Не знаю почему в литературе сей факт не учитывается.
Serg Ivanov
Цитата(BTS @ 12.11.2016, 15:04) *
При всём уважении к книгам, показанное на рисунке расстояние (20+20+2а) не соответствует тому, что следует из рисунка. В действительности расстояние должно быть меньше. Когда-то старшие товарищи учили, что принимаемое расстояние на плане между ПК и стволом не должно превышать 16,5м.

Правильно. Ещё и изгибы рукава надо учитывать. Под прямым углом он не гнётся. Вот это и съедает горизонтальную проекцию струи.
PesPes
а можно пожарные рукава соединять между собой чтоб расстояние увеличить?
допустим в шкафу сразу подсоединен 20м и еще 10м
нужно ли оборудовать тогда все шкафы так или достаточно одного и пересчитывать гидравлику у ПК как 20+10?
Dmitry_vk
Цитата(Dedmorozzz @ 11.11.2016, 16:12) *
требуемое давление у ПК по таблице 3 СП10 для DN50 - 16мм 0,092МПа или, если переводить по "научному" 9,38 метров, верно?

Попробуйте найти в продаже ствол с такой характеристикой и скиньте сюда ссылку.
Одно время пробовал искать, только на 13 мм есть. Отсюда и 20 м.
Цитата(PesPes @ 14.11.2016, 12:37) *
допустим в шкафу сразу подсоединен 20м и еще 10м

В шкаф сия конструкция влезет? Думаю нет.
PesPes
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 13:34) *
...
В шкаф сия конструкция влезет? Думаю нет.

кроме конструкции шкафа есть другие препятствия или ограничения?
BTS
Цитата(PesPes @ 14.11.2016, 12:37) *
а можно пожарные рукава соединять между собой чтоб расстояние увеличить?
допустим в шкафу сразу подсоединен 20м и еще 10м
нужно ли оборудовать тогда все шкафы так или достаточно одного и пересчитывать гидравлику у ПК как 20+10?



Цитата(PesPes @ 14.11.2016, 14:07) *
кроме конструкции шкафа есть другие препятствия или ограничения?


В Москве есть несколько зданий и сооружений, где по согласованию с нормативным отделом УГПС применены рукава длиной 30м (проекты делались более 12 лет назад). Насколько могу помнить, размеры шкафов подбирались индивидуально. Проектный напор у ПК увеличивался на величину потерь на длине рукава 10м при расчётном расходе..
PesPes
противоречий нормам нет, такой проект придётся принять?
Sindarkon
Противоречие таблице 3 и п.4.1.8 (прим. 1) вы уже не считаете противоречием нормам? А есть ещё ГОСТ Р 51049-2008.
PesPes
Примечание видел, думал над ним, написал сюда.
Проект отправлю на доработку.
Вот такого ответа ждал.
Serg Ivanov
Цитата(PesPes @ 14.11.2016, 13:37) *
а можно пожарные рукава соединять между собой чтоб расстояние увеличить?

Нет.
PesPes
- возможность осуществления работы с ручным пожарным стволом - чем больше длина пожарного рукава, тем больше общая масса заполненного водой рукава, следовательно, для его перемещения в процессе тушения пожара потребуются значительные усилия, что не всегда по силам жильцам или обслуживающему персоналу административных и общественных зданий; например, перемещать заполненный водой рукав длиной 10 или 20 м и массой соответственно 20,4 или 68,4 кг могут только физически подготовленные люди. Однако этот фактор, как правило, не принимается во внимание проектировщиками, поскольку решающее значение при выборе длины пожарного
рукава имеет размер затрат на сооружение ВПВ.
Водяной
Это единственная книга (которая мне попадалась), где не тупые схемы для ПК приведены.
Dedmorozzz
Цитата(Dmitry_vk @ 14.11.2016, 13:34) *
Попробуйте найти в продаже ствол с такой характеристикой и скиньте сюда ссылку.
Одно время пробовал искать, только на 13 мм есть. Отсюда и 20

Не думал что это дефицит
Вот http://www.magazin01.ru/catalog/rukava-inv...-50-diam-16-mm/
Вот http://abars.ru/katalog-oborudovaniya/pozh...j-kran-komplekt
И вот
http://ptc01.ru/production/stvoly_pozharny...e_prestizh1245/
Не навалом, но они выпускаются и купить можно
Dmitry_vk
Цитата(Dedmorozzz @ 17.11.2016, 8:16) *
Не думал что это дефицит
Вот http://www.magazin01.ru/catalog/rukava-inv...-50-diam-16-mm/
Вот http://abars.ru/katalog-oborudovaniya/pozh...j-kran-komplekt
И вот
http://ptc01.ru/production/stvoly_pozharny...e_prestizh1245/
Не навалом, но они выпускаются и купить можно

Спасибо.
По первой ссылке мое мнение здесь /
Вторая и третья ведут к РС-50.01-16 Престиж, который, правда, "продается в составе рукава пожарного либо в составе пожарного кран комплекта". Такой хитрый ход. Но уже что-то, можно брать комплектом.
Dedmorozzz
Цитата(Dmitry_vk @ 17.11.2016, 9:03) *
Спасибо.
По первой ссылке мое мнение здесь /
Вторая и третья ведут к РС-50.01-16 Престиж, который, правда, "продается в составе рукава пожарного либо в составе пожарного кран комплекта". Такой хитрый ход. Но уже что-то, можно брать комплектом.

Самое интересное, что если я приму в проекте пожарный ствол по ГОСТ и сп например 2,6л\с, а строители его не найдут в продаже, то я даже пересогласовать не смогу его, так как трубопроводы приняты на определённый расход и потери, ту выданы на проектные расходы, напора для пк без насосов впритык и что делать?
Dmitry_vk
Цитата(Dedmorozzz @ 17.11.2016, 13:09) *
Самое интересное, что если я приму в проекте пожарный ствол по ГОСТ и сп например 2,6л\с, а строители его не найдут в продаже, то я даже пересогласовать не смогу его, так как трубопроводы приняты на определённый расход и потери, ту выданы на проектные расходы, напора для пк без насосов впритык и что делать?

Искать заранее альтернативу на 16 мм, с подтверждением от производителя, а не интернет-магазина с неясными параметрами.
Или возвращаться к 20 м и 13 мм)
Dedmorozzz
Цитата(Dmitry_vk @ 16.11.2016, 16:59) *
Лажа у него с расходом - 5,5 л/с не соответствует СП. Такие встречаются, отбраковываю по лаже.
Вот пример "правильного" ствола на 13 мм.
http://www.magazin01.ru/catalog/rukava-inv...ly/Stvol-RS-50/


Это таже контора и тот же сайт. Это торгаши, а не производители. Сказали поставщики у них разные, производителя сказать не можем.
Только что им звонил, девочка сказала следующие паспортные данные:

Рабочее давление 0,4-0,6 МПа, в паспорте нет расходов на меньшее давление, смущает фраза рабочее давление из него что, при меньшем давлении вода не вытекает, я ничего не пойму. helpsmilie.gif
Дальность струи по крайним каплям для 13 мм при 0,4 МПа 28м расход 3,6л/с,
Дальность струи по крайним каплям для 16 мм при 0,4 МПа 32м расход 5,5л/с,

Производитель у них один, расходы и давление нихрена не подходит к табличным по СП10:

10метров рукав и 13 мм спрыск 3,6л/с дает при 0,39МПа
10 метров рукава при 3,6л/с - это потери 0,016МПа
Итого для 3,6 л/с перед стволом должно быть по таблице 0,39-0,016=0,374МПа у продаванов расход 3,6л/с при 0,4МПа, округлили, перестраховались?

10метров рукав и 16 мм спрыск 5,1л/с дает при 0,36МПа
10 метров рукава при 5,1л/с - это потери 0,04МПа
Итого для 5,1 л/с перед стволом должно быть по таблице 0,36-0,04=0,32МПа, прикинул для 5,5л/с давление где-то 0,37МПа, у продаванов расход 5,5л/с при 0,4МПа, округлили, перестраховались?

Что посоветуете? Может конкретного производителя?

Сегоднязавтра обещали из этой конторы http://pzht.ru/ паспорта на стволы на Email скинуть, посмотрим что у них

Впритык давления брать не стоит я думаю, сколько запаса взять на ПК? Процентов 10 или больше.
Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 17.11.2016, 18:31) *
Цитата(Dmitry_vk @ 16.11.2016, 16:59) *
Дальность струи по крайним каплям для 13 мм при 0,4 МПа 28м расход 3,6л/с,
Дальность струи по крайним каплям для 16 мм при 0,4 МПа 32м расход 5,5л/с,

Впритык давления брать не стоит я думаю, сколько запаса взять на ПК? Процентов 10 или больше.

1.И кого интересует дальность струи по крайним каплям? rolleyes.gif Интересует высота компактной части струи.
2. 10% или больше. smile.gif
Dedmorozzz
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2016, 10:44) *
1.И кого интересует дальность струи по крайним каплям? rolleyes.gif Интересует высота компактной части струи.
2. 10% или больше. smile.gif




Где-то, что-то видел что компактная 0,8 от общей дальности струи. Или нет?
В конструкциях, несущую способность всегда закладывают больше расчетной (для хорошего сна), здесь по аналогии нужно с запасом, Вы подтвердили.
Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 18.11.2016, 17:55) *
Где-то, что-то видел что компактная 0,8 от общей дальности струи. Или нет?

ИМХО, сильно меньше.
http://www.ngpedia.ru/id356635p2.html
Dedmorozzz
Цитата(Serg Ivanov @ 18.11.2016, 17:31) *
ИМХО, сильно меньше.
http://www.ngpedia.ru/id356635p2.html


Спасибо за ссылку
gaboz
Цитата(Exuroci @ 29.9.2016, 21:31) *
Здравствуйте! Ситуация: заказчик желает поставить одно складское здание. Никаких источников воды вокруг нет. Предполагается выкопать противопожарный водоем и сделать подъезд к нему для пожарной машины для наружного пожаротушения.
А дальше заказчик хочет провести от водоема трубу в помещение склада (или в пристройку к складу), где на конце трубы будет мокрый колодец и в нем погружной насос для внутреннего пожаротушения.
Вопрос: можно так осуществлять внутреннее пожаротушение? Понятно, что цена вопроса в разы меньше, чем делать общую сеть.


Лет 10 назад делал аналогичную систему...
От противопожарного пруда 2 трубы ду250 или300 (не помню, да и расстояние было малое) в насосную, далее вакуумные насосы, далее уже насосная установка для ПК и наружного тушения (объединена).
Геморрой был весь в автоматике ,но методом проб и ошибок...
Тушение склада и производства осуществлялось порошковым АУПТ, все естественно через СТУ, Заказчик вроде был доволен...
Насосная была не очень больших габаритов, но все влезло... метров 15 квадратных

От кнопок в ПК запускался соленоидный клапан Ду15(25) для подачи воды на вакуумные насосы(без воды не запустятся), через 30 сек. запускались вакуумные насосы, еще через 10сек. основные.....
Необходима дополнительно система слива воды вакуумных насосов (тупо в дренаж), и подача воды на них (от местного водопровода), потом поставили доп. бак на 80литров для таких нужд...
Dedmorozzz
Нашел про 20 метров у соединительной головки только в одном документе
Речь конечно об общественных зданиях высотой более 50 м
"СТО 02494733-5.2-01-2006
7.2 Пожарные стояки должны быть кольцевыми и располагаться в тамбур-шлюзах перед незадымляемыми лестничными клетками типа Н2 или перед пожарными лифтами. На пожарном стояке на каждом этаже должны быть два патрубка с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных рукавов и стволов пожарными."

Есть где нибудь в действующей нормативке входящей в перечни такое требование? Я что-то не нашел.

Давление у соединительных головок должно быть не менее 20 м вод. ст. и не более 50 м вод. ст. Соединительные головки должны быть расположены в нишах, имеющих металлические двери с внутренними замками, закрываемыми на ключ.

Откуда это требование попало в СТО, может есть первоисточник?
Речь-то не о ПК, по выделенному, я представляю как пожарные мечятся в поисках ключей от "металлических дверей с внутренними замками, закрываемыми на ключ", думаю они с ними даже заморачиваться не будут.

Далее по тексту СТО
7.8 Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи принимается равной высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)
Тоже самое про давление, как и в СП10.

Еще момент подскажите, листал ТР о пожарной безопасности, нашел вот что:
Статья 106. Требования к пожарным кранам
2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

А какой диаметр соединительных головок на пожарных рукавах, используемые в подразделениях пожарной охраны?
Dedmorozzz
Цитата(Dedmorozzz @ 22.11.2016, 9:26) *
Нашел про 20 метров у соединительной головки только в одном документе
Речь конечно об общественных зданиях высотой более 50 м
"СТО 02494733-5.2-01-2006
7.2 Пожарные стояки должны быть кольцевыми и располагаться в тамбур-шлюзах перед незадымляемыми лестничными клетками типа Н2 или перед пожарными лифтами. На пожарном стояке на каждом этаже должны быть два патрубка с вентилями и соединительными головками для подключения пожарных рукавов и стволов пожарными."

Есть где нибудь в действующей нормативке входящей в перечни такое требование? Я что-то не нашел.

Давление у соединительных головок должно быть не менее 20 м вод. ст. и не более 50 м вод. ст. Соединительные головки должны быть расположены в нишах, имеющих металлические двери с внутренними замками, закрываемыми на ключ.

Откуда это требование попало в СТО, может есть первоисточник?
Речь-то не о ПК, по выделенному, я представляю как пожарные мечятся в поисках ключей от "металлических дверей с внутренними замками, закрываемыми на ключ", думаю они с ними даже заморачиваться не будут.

Далее по тексту СТО
7.8 Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания. Наименьшая высота и радиус действия компактной части пожарной струи принимается равной высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия)
Тоже самое про давление, как и в СП10.

Еще момент подскажите, листал ТР о пожарной безопасности, нашел вот что:
Статья 106. Требования к пожарным кранам
2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

А какой диаметр соединительных головок на пожарных рукавах, используемые в подразделениях пожарной охраны?



Полистал нормативку
Есть это ГОСТ Р 53250-2009 КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ
Там диаметр соединительной головки DN80
Есть это ГОСТ Р 51049-2008 Рукава пожарные напорные
Там
Рукава пожарных машин (РПМ) DN25-90
Рукава пожарных кранов (РПК) DN25-65

Речь в ТР конечно о конструкции соединительных головок, DN относится к конструкции? Или имеется ввиду совместимость головки ПК с переходниками по ГОСТ Р 53279-2009 ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ?

Спасибо.
Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 22.11.2016, 10:26) *
Есть где нибудь в действующей нормативке входящей в перечни такое требование? Я что-то не нашел.

Развитие пп.6.15. СНиП 2.04.01-85. Там и диаметр головок конкретный указан- 80 мм. И нет бреда про ключи и замки. Главное - понимать, что вода будет подаваться внутрь здания, а не наоборот. smile.gif
Dedmorozzz
Цитата(Serg Ivanov @ 23.11.2016, 10:05) *
Развитие пп.6.15. СНиП 2.04.01-85. Там и диаметр головок конкретный указан- 80 мм. И нет бреда про ключи и замки. Главное - понимать, что вода будет подаваться внутрь здания, а не наоборот. smile.gif


Исходя из этого
Статья 106. Требования к пожарным кранам
2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

С учетом 80 мм диаметра пожарных рукавов у пожарных подразделений, нужно ли ПК комплектовать переходником ГП 80 x 50 или ГП 80 x 65 по ГОСТ Р 53279-2009?
Если не комплектовать получается нарушение требований ФЗ, что мне кажется не очень хорошо. Или такие переходники есть у пожарных подразделений и заморачиваться не стоит?


Serg Ivanov
Цитата(Dedmorozzz @ 24.11.2016, 17:52) *
Исходя из этого
Статья 106. Требования к пожарным кранам
2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

С учетом 80 мм диаметра пожарных рукавов у пожарных подразделений, нужно ли ПК комплектовать переходником ГП 80 x 50 или ГП 80 x 65 по ГОСТ Р 53279-2009?
Если не комплектовать получается нарушение требований ФЗ, что мне кажется не очень хорошо. Или такие переходники есть у пожарных подразделений и заморачиваться не стоит?

Нет. Головки пожарных кранов к головкам на стояках для подключения с улицы пожарных машин никакого отношения не имеют.
Dedmorozzz
Цитата(Serg Ivanov @ 24.11.2016, 17:04) *
Нет. Головки пожарных кранов к головкам на стояках для подключения с улицы пожарных машин никакого отношения не имеют.



Что имеется виду в этой статье, объясните

Статья 106. Требования к пожарным кранам
2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов должна позволять подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны.

Речь ведь о внутренних ПК или нет?
Что подразумевается под конструкцией, диаметр или что еще?
Как соблюсти данное требование?
Sindarkon
Подразумевается соответствие ГОСТ Р 53279-2009.
Dedmorozzz
Цитата(Sindarkon @ 28.11.2016, 11:38) *
Подразумевается соответствие ГОСТ Р 53279-2009.


Ваша фраза не лучше чем законе и ничего не проясняет
Представим ситуацию.
1. Тащат пожарники рукава свои этаж на 5-тый, DN 80, к пожарному крану, хоп, а там головка DN50 или DN65, че делать, бежать за переходником, тратить драгоценное время? Усе сгорело ищут виновного.
2. А вот если бы в шкафу клапан был с головкой DN80 и переходник DN80-DN50 (DN65) для присоединения комплектного рукава ПК, проблем не было бы, снял рукав и переходник и подсоединяй свои рукава, пожар потушен все счастливы, виновного не ищут, точнее ищут, но не в нашей стороне.

Клапан с головкой именно DN80 т.к. если DN50(65) и переходник DN80-DN50(65) для подключения рукава пожарных подразделений, то его обязательно прое...ут при эксплуатации и тогда по первому сценарию.
Dmitry_vk
Цитата(Dedmorozzz @ 30.11.2016, 12:05) *
2. А вот если бы в шкафу клапан был с головкой DN80 и переходник DN80-DN50 (DN65)

Не было такого никогда, надеюсь никогда и не будет.

Цитата(Dedmorozzz @ 30.11.2016, 12:05) *
1. Тащат пожарники рукава свои этаж на 5-тый, DN 80, к пожарному крану

Посмотрите комплектацию пожарной машины http://www.energoboard.ru/ads/29337-avtots...aya-ats-40.html
Нет там стволов DN 80, и с рукавом DN 80 внутри здания делать нечего, если в машине есть стволы и рукава DN 50 и DN 65. Рукава DN 80 для наружки, соединение источник-машина и машина-здание.
Dedmorozzz
Цитата(Dmitry_vk @ 30.11.2016, 13:14) *
Не было такого никогда, надеюсь никогда и не будет.

Посмотрите комплектацию пожарной машины http://www.energoboard.ru/ads/29337-avtots...aya-ats-40.html
Нет там стволов DN 80, и с рукавом DN 80 внутри здания делать нечего, если в машине есть стволы и рукава DN 50 и DN 65. Рукава DN 80 для наружки, соединение источник-машина и машина-здание.



Что-то комплектность пожмашины не додумался посмотреть, спасибо, и за разъяснения тоже.

Ну и славненько, а я думал америку открыл. biggrin.gif
devil
Цитата(BTS @ 12.11.2016, 15:04) *
При всём уважении к книгам, показанное на рисунке расстояние (20+20+2а) не соответствует тому, что следует из рисунка. В действительности расстояние должно быть меньше. Когда-то старшие товарищи учили, что принимаемое расстояние на плане между ПК и стволом не должно превышать 16,5м.

Ув. ВТС, почему Вы просто слушаете старых товарищей? длина рукава 18 по пособию Мешмана выбрана из расчетов. Ваши 1.35 м у ПК 1,35 м у человека учтены с помощью геометрии. Посчитайте сами и убедитесь в обратном.
Не забудьте при расчете взять угол наклона рукава.так как он под давлением не выдает угол 90 градусов.
BTS
Цитата(devil @ 14.4.2017, 12:52) *
Ув. ВТС, почему Вы просто слушаете старых товарищей? длина рукава 18 по пособию Мешмана выбрана из расчетов. Ваши 1.35 м у ПК 1,35 м у человека учтены с помощью геометрии. Посчитайте сами и убедитесь в обратном.
Не забудьте при расчете взять угол наклона рукава.так как он под давлением не выдает угол 90 градусов.

А если рассчитывать,что найдётся пара крепких молодцев, которые будут держать рукав на весу , можно и все 20 принимать. Старшие товарищи, которых я упоминал, были практиками. Ибо всех возможных изгибов и поворотов в каждом конкретном случае теория предвидеть не может. А пары молодцев, которые помогут разложить рукав строго в соответствии с теорией, в ответственный момент может и не сыскаться. Спорить с пособием я не собираюсь. Просто привожу цифру ,которую мне рекомендовали в процессе обучения ремеслу.