daemoncit
Здравствуйте.
Подскажите технологию дозаправки прецизионного кондиционера STULZ Cyber Air ASU 191 A
Выдает ошибку по низкому давлению по истечении 5-7 минут работы.
airwave
Лей пока 7 бар не появится. rolleyes.gif
SSA
Для 410-го лучше 8. ИМХО. laugh.gif
daemoncit
На кондее 407 фреон.
Смущает эта фраза в инструкции. Просто интересно так кто нибудь делал?
"Заполнение систем хладагентами R22 и R407C
Откройте запорные клапаны, подайте на расширительный клапан напряжение 24 В~ и заполните
контур хладагентом. Для этого необходимо подать напряжение питания (24 В~) на электромагнитный
клапан в жидкостной линии, чтобы хладагент равномерно распределялся по контуру."

Процесс дозапрвки вполне понятен - "Подключают стационарный баллон с хладагентом к стороне низкого давления через станцию с манометром. После этого добавляют заданное количество хладагента во время работы системы. Системы с ресивером хладагента или смотровым стеклом должны заполняться в соответствии с заданной загрузкой по массе, но могут также заполняться в условиях контроля смотрового стекла."

Но фраза с подачей напряжения на клапан смутила. Ведь про нужный ампераж даже не сказано.
vsklokoch
Цитата(airwave @ 10.10.2016, 17:34) *
Лей пока 7 бар не появится. rolleyes.gif

только меня сам факт протечки напрягает?
baron.od
Цитата(daemoncit @ 11.10.2016, 6:19) *
Но фраза с подачей напряжения на клапан смутила. Ведь про нужный ампераж даже не сказано.

ну на приводе мощность должна быть указана.. как правило это ваты.. если агрегат нулячий я бы предложил заправлять по весам. но в любом случае вам нужен хороший холодильщик иначе залить жидкарем компрессор - что два пальца ...
vsklokoch
Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 11:02) *
ну на приводе мощность должна быть указана

эээ. там не привод, там - соленоид.
смешной там ампераж. подал напряжение - если клапан бздынькнул - значит все хорошо.
baron.od
Цитата(vsklokoch @ 11.10.2016, 7:20) *
эээ. там не привод, там - соленоид.
смешной там ампераж. подал напряжение - если клапан бздынькнул - значит все хорошо.

привод соленоида rolleyes.gif
vsklokoch
Цитата(baron.od @ 11.10.2016, 11:25) *
привод соленоида rolleyes.gif

странная шутка. откуда у катушки (второе название соленоида) привод?
baron.od
Цитата(vsklokoch @ 11.10.2016, 9:51) *
странная шутка. откуда у катушки (второе название соленоида) привод?

ну она приводит (втягивает) сердечник laugh.gif
не называть же эту штуку - втягивальщицей
понятно что в устройстве соленоида/клапана есть исполнительный механизм и привод/катушка/электромагнит laugh.gif
Akela
Цитата(daemoncit @ 10.10.2016, 13:12) *
Подскажите технологию дозаправки прецизионного кондиционера STULZ Cyber Air ASU 191 A
Выдает ошибку по низкому давлению по истечении 5-7 минут работы.


1. Вы уверены, что дело в недозаправке ? Фильтры чистые ? Проблем с вентиляторами нет ? Потоку воздуха ничего не мешает ? Фильтр-осушитель не забит (не должно быть ощутимой разницы температур на входе и выходе его) ?

2. Дозаправка производится при работающем компрессоре. Поэтому никуда никакое напряжение дополнительно подавать не надо, все что надо, уже открыто.
Заправлять желательно между ТРВ и испарителем. Если там клапана нет, то на всас компрессора, но очень осторожно.
coverart
407 низзя же дозаправлять. Полная перезаправка только. Или не?
vsklokoch
Цитата(coverart @ 11.10.2016, 22:32) *
407 низзя же дозаправлять. Полная перезаправка только. Или не?

нельзя дозаправлять при утечке. новый дозаправлять можно.
daemoncit
Цитата(Akela @ 11.10.2016, 16:52) *
1. Вы уверены, что дело в недозаправке ? Фильтры чистые ? Проблем с вентиляторами нет ? Потоку воздуха ничего не мешает ? Фильтр-осушитель не забит (не должно быть ощутимой разницы температур на входе и выходе его) ?

2. Дозаправка производится при работающем компрессоре. Поэтому никуда никакое напряжение дополнительно подавать не надо, все что надо, уже открыто.
Заправлять желательно между ТРВ и испарителем. Если там клапана нет, то на всас компрессора, но очень осторожно.


Спасибо за советы.
Фильтры почистили, при следующем осмотре поставим новые. Проблем с вентиляторами нет. Потоку воздуха ничего не мешает. Фильтр-осушитель еще посмотрим был в зеленой зоне.
На момент утечки еще проверим. Кондиционер не в нашем городе, поэтому не успели все тщательно проверить, еще объекты были.
У клиента таких два. Серверная не осталась без охлаждения поэтому не торопят.
Про дозаправку понятно, подумаем про очень осторожно.
airwave
Лей зимний, уже похолодало.
Denni
Цитата(vsklokoch @ 11.10.2016, 22:25) *
нельзя дозаправлять при утечке. новый дозаправлять можно.

Дозаправлять можно, и даже при значительной утечке.
Утверждение что "дозаправлять нельзя" - было скорее перестраховкой, в самом начале использования х/а R407C.
"DuPont" более 10 лет назад провел эксперимент, суть которого была в том, что из контура кондиционера "спускали" (имитировали утечку) 50% содержащегося в контуре R407C, а после дозаправляли контур до нормы и измеряли COP и реальную холодильную мощность кондиционера.
ПЯТЬ РАЗ последовательно производили такие "50-ти процентные утечки" с одним и тем же кондиционером.
В результате оказалось, что после ПЕРВОЙ утечки 50% х/а и дозаправки до нормы - реальная хол. мощность снизилась аж на 5%.
А после ПЯТИ таких утечек - снизилась аж на 9%.
А СОР вообще практически не изменился (он даже вырос на 1%).
Вот таблица полученных результатов:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот полный документ (эксперимент описан на страницах 2-3):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

P.S. можно конечно придраться к 5%-ому снижению холодильной мощности после первой 50%-ой утечки... но ИМХО, таким снижением можно пренебречь, так как из-за грязных теплообменников внутреннего и наружного блока теряется больше.

С уважением...
daemoncit
Цитата(Denni @ 12.10.2016, 10:11) *
Дозаправлять можно, и даже при значительной утечке.
Утверждение что "дозаправлять нельзя" - было скорее перестраховкой, в самом начале использования х/а R407C.
"DuPont" более 10 лет назад провел эксперимент, суть которого была в том, что из контура кондиционера "спускали" (имитировали утечку) 50% содержащегося в контуре R407C, а после дозаправляли контур до нормы и измеряли COP и реальную холодильную мощность кондиционера.
ПЯТЬ РАЗ последовательно производили такие "50-ти процентные утечки" с одним и тем же кондиционером.
В результате оказалось, что после ПЕРВОЙ утечки 50% х/а и дозаправки до нормы - реальная хол. мощность снизилась аж на 5%.
А после ПЯТИ таких утечек - снизилась аж на 9%.
А СОР вообще практически не изменился (он даже вырос на 1%).
Вот таблица полученных результатов:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот полный документ (эксперимент описан на страницах 2-3):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

P.S. можно конечно придраться к 5%-ому снижению холодильной мощности после первой 50%-ой утечки... но ИМХО, таким снижением можно пренебречь, так как из-за грязных теплообменников внутреннего и наружного блока теряется больше.

С уважением...


Информация очень полезная. Спасибо.
coverart
Denni, благодарствую. А то дебаты не прекращаются.
daemoncit
Кондиционер дозаправили. Ошибка по низкому давлению ушла. Проработал 5 дней. Потом раз а сутки опять выдает ошибку - низкое давление. Сбрасываем ошибку, перезапускаем опять работает примерно сутки и снова ошибка - низкое давление. Не стали больше дозаправлять, т.к. в смотровом окошке пузырьков нет. Что по инструкции говорит о достаточном количестве фреона в системе. Подскажите в чем может быть проблема теперь? Где копать?
Blade runner
а РАНЬШЕ РАБОТАЛО ИЛИ ОН НОВЫЙ ?
daemoncit
Цитата(Blade runner @ 9.11.2016, 12:38) *
а РАНЬШЕ РАБОТАЛО ИЛИ ОН НОВЫЙ ?

Он проработал примерно полтора года. Утечек фреона не нашли.
Blade runner
В какой период года оно работало ? С ..... по ...... .
daemoncit
Цитата(Blade runner @ 11.11.2016, 11:58) *
В какой период года оно работало ? С ..... по ...... .

Он охлаждает серверную. Поэтому работал во все периоды года.
Blade runner
Когда запустили и до какого времени года это работало ? Напишите даты.
.............
Запустить летом это одно. а запустить зимой , это несколько другое.
А работает ли регулятор давления конденсации ?
vasa81
Если не чего не трогали,скорей всего фильтр на всасе на замену

Дюза ,скорее всего мусор в системе
daemoncit
Цитата(Blade runner @ 14.11.2016, 10:54) *
Когда запустили и до какого времени года это работало ? Напишите даты.
.............
Запустить летом это одно. а запустить зимой , это несколько другое.
А работает ли регулятор давления конденсации ?

И второй кондиционер при наступлении морозов стал выдавать ошибку по низкому давлению.
Скорее всего надо смотреть регулятор давления конденсации.
airwave
О как. Зимний фреон не помог.
Дохтор холод нужен.

hladonet
Цитата(Denni @ 12.10.2016, 11:11) *
Дозаправлять можно

С уважением...


А неизвестно ли, случайно, проводились ли подобные исследования в отношении R404A ?