Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет времени нагрева
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
AleksandrP
как рассчитать время нагрева теплоносителя в трубопроводе зная объем теплоносителя и мощность котла?
T-rex
Если имеется в виду объем всей системы теплоносителя и если известны начальная и конечная температура теплоносителя, то можно рассчитать количества тепла, необходимое для нагрева по формуле:
Q=c*m*deltaT, Дж, где
c - теплоемкость теплоносителя, дж/(кг*градус)
m - масса теплоносителя, кг
дельтаТ - разница температур теплоносителя, градус
Найдя количество тепла и зная мощность котла можно сосчитать время нагрева
t=N/Q, секунды, где
N- мощность котла, Вт
Это все без учета рассеивания тепла нагретого теплоносителя в окружающую среду и нагрев оборудование
Вы это хотели узнать?
Галиев
Цитата(AleksandrP @ 12.10.2016, 12:26) *
как рассчитать время нагрева теплоносителя в трубопроводе зная объем теплоносителя и мощность котла?

Время нагрева теплоносителя в трубопроводе не должно превышать 30 С в час.

Цитата(AleksandrP @ 12.10.2016, 12:26) *
как рассчитать время нагрева теплоносителя в трубопроводе зная объем теплоносителя и мощность котла?

Можно посчитать дельту t С, на которую котел сможет нагреть воду за час времени:
Мощность котла (в Гигах) х 1000 / расход воды = искомая дельта.
МВт х 0,86 = Гкал.
Lamo
Цитата(Галиев @ 12.10.2016, 12:55) *
Время нагрева теплоносителя в трубопроводе не должно превышать 30 С в час.

А чем это обусловлено? Чисто для своего развития.
Галиев
Цитата(Lamo @ 12.10.2016, 15:44) *
А чем это обусловлено? Чисто для своего развития.

Равномерностью теплового расширения трубопроводов и оборудования. Прописано в ПТЭ ТЭ.
AleksandrP
Цитата(T-rex @ 12.10.2016, 18:10) *
Если имеется в виду объем всей системы теплоносителя и если известны начальная и конечная температура теплоносителя, то можно рассчитать количества тепла, необходимое для нагрева по формуле:
Q=c*m*deltaT, Дж, где
c - теплоемкость теплоносителя, дж/(кг*градус)
m - масса теплоносителя, кг
дельтаТ - разница температур теплоносителя, градус
Найдя количество тепла и зная мощность котла можно сосчитать время нагрева
t=N/Q, секунды, где
N- мощность котла, Вт
Это все без учета рассеивания тепла нагретого теплоносителя в окружающую среду и нагрев оборудование
Вы это хотели узнать?

Спасибо огромное за помощь в формулах! Но что не получается!с-4200,m=545000 дельта Т=90 , итог 206010000000?
N=25000000
может я что-то не так понял?
T-rex
Цитата(AleksandrP @ 13.10.2016, 3:31) *
может я что-то не так понял?

Все правильно - получается минимальное теоретическое время нагрева 8240 секунд или 2,3 часа. Но это очень грубо - не учтены потери на рассеивание теплотрассы
Lamo
Цитата(Галиев @ 12.10.2016, 15:03) *
Равномерностью теплового расширения трубопроводов и оборудования. Прописано в ПТЭ ТЭ.

Спасибо!
Привожу цитату из ПТЭ ТЭ:
Цитата
5.3.50. Регулирование температуры воды на выходе из сетевых подогревателей и на выводах тепловой сети должно быть равномерным со скоростью, не превышающей 30°С в 1 час.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.