frosteR
16.10.2016, 15:37
доброго времени!
Удивит мой вопрос - что значит нормально открытое или закрытое состояние для различных элементов (привода, заслонки, выходы разных ....статов). С реле только все ясно.
Blade runner
16.10.2016, 16:03
При отсутствии сигнала управления, открыто или закрыто.
..... при отсутствии сигнала управления (давления, температуры....) контакт разомкнут или замкнут. Аварийные датчики-реле как правило (но не обязательно, в некоторых системах можно программировать) - нормально разомкнутые, т.е. когда параметр в норме - контакт замкнут
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:37)

что значит нормально открытое или закрытое состояние для различных элементов (привода, заслонки, выходы разных ....статов). С реле только все ясно.
С реле-то как раз должно быть не "н.о." и "н.з.", а если по-русски, то "н.р." и "н.з." - нормально разомкнутые и нормально замкнутые (контакты).
frosteR
16.10.2016, 17:25
1)"Клапаны огнезадерживающие нормально открытые в обычных условиях открыты и закрываются при возникновении пожара. "
- здесь ведь все зависит от типа механизма?
2) "При отсутствии сигнала управления, открыто или закрыто." Как это применить к термо-и прессостатам?
Огнезадерживающий клапан конструктивно должен быть выполнен, чтобы закрыться в нужный ммоент.
Прессостат (термостат) - эт устройство с дискретным выходным сигналом. Когда параметр в норме - контакт должен быть замкнут, а при отсутствии оного разомкнут, т.е. нормально разомкнут. В продвинутых системах автоматизации (чтоб провода не переключать) существует функция "инверсии сигнала"
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 17:25)

2) "При отсутствии сигнала управления, открыто или закрыто." Как это применить к термо-и прессостатам?
Пользуйтесь русскими терминами: реле температуры, реле давления. Наверное, всё станет понятнее...
если в забугорном талмуде (мануале) - так написано, то..... Это же не инструкция по эксплуаатции
Blade runner
16.10.2016, 18:35
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:25)

1)"Клапаны огнезадерживающие нормально открытые в обычных условиях открыты и закрываются при возникновении пожара. "
- здесь ведь все зависит от типа механизма?
2) "При отсутствии сигнала управления, открыто или закрыто." Как это применить к термо-и прессостатам?
1. При отсутствии сигнала клапан открыт , при подаче закрыт.
2. Если сигнал меньше заданного на термо-и прессостате, то открыто или закрыто (контакт замкнут или разомкнут).
об этом можно говорить ЧАСАМИ, Увы, но омонимы - не есть предмет этого форума
Цитата(Valiko @ 16.10.2016, 18:45)

об этом можно говорить ЧАСАМИ, Увы, но омонимы - не есть предмет этого форума
Всё так. А насчёт "прессостата"... Не знаю. Приходит на память один анекдот про Чапаева и Петьку...
...И ещё - встречающееся иногда в и-нете слово "монометр".
Когда есть возможность, переспрашиваю: "Может быть, стереометр?"
Ждём топикстартера - помогли или нет? А прессостат и термостат в контексте датчиков-реле давления и температуры - чтош, я повторюсь - этих названий достаточно в импортных инструкциях.
ГОСТ 17356-89. Горелки газовые, жидкотопливные и комбинированные. Термины и определения
...
20. Термостат - Устройство, управляющее работой горелки в зависимости от температуры контролируемой среды
21. Прессостат - Устройство, управляющее работой горелки в зависимости от давления контролируемой среды
А зачем вся эта терминология?
Есть, например:
Цитата
Термостат биметалический нормальнозамкнутый с температурой срабатывания 100 градусов Цельсия.
Термостаты серии KSD представляют собой устройства отключения или включения нагрузки при достижении температуры на корпусе, выше заданной.
В первом случае –отключение– (разрыв электрической цепи) осуществляют так называемые нормально-замкнутые термостаты, во втором –включение– (замыкание электрической цепи) осуществляют так называемые нормально-разомкнутые или нормально-открытые термостаты.
А самое классное:
Цитата
Во время нормальной работы горелки работает вентилятор, который создает давление, воздействуя при этом на мембрану, которая перемещаясь, изменяет состояние микропереключателя из нормально-разомкнутого (nс) в состояние нормально-замкнутого (na).
Нормально-замкнуто-разомкнутое устройство получилось.
вах, как многа тексту. все эти .... статы - датчик с микропереключателем, а чё с изменением его (микропереключателя) состянием делать - знает-понимает только контроллер и еще, тот, кто его (контроллер) может программировать-
Вот есть чудный ГОСТ, там про эту терминологию написано, но я вряд ли столько выпью.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Barbus @ 16.10.2016, 20:26)

Вот есть чудный ГОСТ, там про эту терминологию написано, но я вряд ли столько выпью.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТам всё наоборот!!!
ГОСТ и правда чудный. Всё сразу понятно всем.
Пичалька, тока не для всех.
frosteR
16.10.2016, 21:34
447-04-10 нормально замкнутый контакт (make contact): Контакт, который замкнут, когда
измерительное реле находится в состоянии срабатывания, и разомкнут, когда реле находится в
состоянии сброса.
теперь вообще запутался!
Blade runner
16.10.2016, 21:45
Один общий принцип для всех реле не получится вывести.
Когда непонятно, лучше посмотреть диаграмму работы реле.
frosteR
16.10.2016, 21:48
я так всегда делаю, но, думал, есть общее определение. просто достало рыться в описании.
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 21:48)

думал, есть общее определение.
"
Нормально замкнутый" и "
нормально разомкнутый" - это состояния контактов
при обесточенной катушке реле.
"
Нормально закрытый" и "
нормально открытый" - это состояния клапанов
при обесточенной катушке соленоида.
Blade runner
16.10.2016, 21:55
На все, общее определение дать не получается, да и не получится в принципе, имхо.
frosteR
16.10.2016, 22:02
Цитата(Смит @ 16.10.2016, 21:54)

"Нормально замкнутый" и "нормально разомкнутый" - это состояния контактов при обесточенной катушке реле.
"Нормально закрытый" и "нормально открытый" - это состояния клапанов при обесточенной катушке соленоида.
вот из-за чего не закрываются пож. клапаны с приводом и пружиной - проектировщики тоже так думают и "дают" на привод))).
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 22:02)

вот из-за чего не закрываются пож. клапаны с приводом и пружиной - проектировщики тоже так думают и "дают" на привод))).
По-видимому, там в техописании клапана ошибочно используется слово "нормально". Из-за этого возникает путаница. Нужно было взять какое-нибудь другое слово или словосочетание. "При отсутствии аварии", например...
Спасибо, друзья, всем за ответы!
Цитата(Смит @ 16.10.2016, 19:23)

С реле-то как раз должно быть не "н.о." и "н.з.", а если по-русски, то "н.р." и "н.з." - нормально разомкнутые и нормально замкнутые (контакты).
Эээ не, это не по-русски. По-русски никогда так не писали. Вот правильно: "з." - замыкающий, "р." - размыкающий. Обратить внимание: "размыка
ющий"="нормально закрытый" вместо "нормально разомкн
утый". Смотрим ГОСТ 2.725-68.
Термостаты разные бывают синенькие ("холодные", контакт NO) и красненькие ("горячие", контакт NC).
Холодный (NO)Горячий (NC)Вам уже объясняли две важные вещи:
1) Нормальным состоянием называется состояние контакта при отсутствие воздействия на него (под действием пружины он приходит в нормальное состояние).
2) Более безопасным состоянием считается разомкнутое состояние контакта (отключено).
Объясняю, почему у "горячих" термостатов NC-контакт, а у "холодных" - NO. Разберите внимательно два случая:
Горячий термостат при низкой температуре замкнут, при высокой температуре - разомкнут (по определению NC-контакта в пункте 1). При высокой температуре лучше разомкнуть контакт, чтобы отключить нагреватель, избежать перегрева (перейти в безопасное состояние согласно пункту 2), поэтому у горячих термостатов NC-контакт.
Холодный термостат при низкой температуре разомкнут, при высокой температуре - замкнут (по определению NO-контакта в пункте 1). При низкой температуре лучше разомкнуть контакт, чтобы вентилятор не включался, избежать переохлаждения (перейти в безопасное состояние согласно пункту 2), поэтому у холодных термостатов NO-контакт.
Поясняю, почему важно соблюдать правило 2. Можно использовать холодный термостат для управления нагревателем (неправильно!). Для этого мы ставим промежуточное реле, чтобы инвертировать сигнал. Все работает. Но может возникнуть такая ситуация, что провод отвалился от термостата. Если бы мы придерживались правила 2, то отвалившийся провод был эквивалентен размыканию контакта термостата и переходу в более безопасное состояние (нагреватель отключен). В нашем случае промежуточное реле наоборот включит нагреватель и произойдет перегрев. Аналогично с вентилятором.
В случае с термостатом производитель позаботился о нас и обозначил термостаты по назначению, чтобы мы не перепутали. А что если задача нестандартная? Ответ: пользоваться правилом 2. Для начала надо разобрать, какие состояния в нестандартной системе являются опасными, а какие безопасными. От этого плясать.
manjey73
17.10.2016, 10:33
Вот только в электрике и в вентиляции НО разные вещи.
В схемах электрики контакты показываются в обесточенном состоянии. То есть НО контакт если обесточить схему будет НО контактом - разомкнутым.
А вот если взять НО (нормально открытый) огнезадерживающий клапан, то в обесточенном состоянии он будет закрыт под воздействием пружины.
В система отопления кажется то же самое....
Цитата(manjey73 @ 17.10.2016, 10:33)

А вот если взять НО (нормально открытый) огнезадерживающий клапан, то в обесточенном состоянии он будет закрыт под воздействием пружины.
В система отопления кажется то же самое....
Это просто дилетанты "слышали звон" и перенесли терминологию от реле на функционирование схем.
"Нормально открытый" или "нормально закрытый" соленоидный клапан - надо смотреть
В ОБЕСТОЧЕННОМ СОСТОЯНИИ КАТУШКИ.
Реле давления. Сильфон и группа контактов. Катушки нет. Когда NC, когда NO?
manjey73
17.10.2016, 15:08
Смит - соленоидный клапан да, будет как в электрике.
А вот привод на трубу с управление 0-10В - НО это какой ? когда он обесточен или когда он запитан ?
Цитата(Barbus @ 17.10.2016, 14:09)

Реле давления. Сильфон и группа контактов. Катушки нет. Когда NC, когда NO?
Хороший вопрос.
Если там написано NC, NO, то "нормальное" состояние контактов реле давления - это при отсутствии импульса давления.
...Но на схеме, наверное, могут показать по-другому - в рабочем (безаварийном) состоянии.
Цитата(manjey73 @ 17.10.2016, 15:08)

Смит - соленоидный клапан да, будет как в электрике.
А вот привод на трубу с управление 0-10В - НО это какой ? когда он обесточен или когда он запитан ?
Конечно, когда обесточен. Сколько же раз повторять?
А что, у этого клапана есть устойчивое положение? При обесточивании привода он занимает одно и то же положение?
Цитата(Смит @ 17.10.2016, 15:44)

А что, у этого клапана есть устойчивое положение? При обесточивании привода он занимает одно и то же положение?
Представляете, существуют привода 0-10v с возвратной пружиной, которые - да, имеют устойчивое состояние при обесточивании

Цитата
...Но на схеме, наверное, могут показать по-другому - в рабочем (безаварийном) состоянии.
в таких случаях на схеме обязательно должна быть сноска, в которой сказано для какого состояния изображено положение контакта.
НО или НЗ - это крайне актуально в дискретно-релейных схемах управления. При аналоговом управлении - это должно быть всё равно - дело автоматчиков правильно назначить/переключить.
Цитата(frosteR @ 16.10.2016, 15:37)

С реле только все ясно.
Цитата(Valiko @ 17.10.2016, 16:53)

это крайне актуально в дискретно-релейных схемах управления.
"So it goes..."
Цитата(Barbus @ 17.10.2016, 16:09)

Реле давления. Сильфон и группа контактов. Катушки нет. Когда NC, когда NO?
Все просто! Нормальное состояние определяется направлением действия пружины. А пружина есть везде, где определяется нормальное состояние.
Цитата(Михайло @ 18.10.2016, 5:13)

Нормальное состояние определяется направлением действия пружины. А пружина есть везде, где определяется нормальное состояние.
Не везде. Бывает так, что механизм возвращается в "нормальное" состояние только под действием силы тяжести.
Цитата(manjey73 @ 17.10.2016, 17:33)

Вот только в электрике и в вентиляции НО разные вещи.
Цитата(Смит @ 17.10.2016, 20:11)

Это просто дилетанты "слышали звон" и перенесли терминологию от реле на функционирование схем.
Для вентиляции есть узаконенные определения -
СП 7.13130.2013:
Цитата
3.8 клапан противопожарный: Автоматически и дистанционно управляемое устройство…:
- нормально открытый (закрываемый при пожаре);
- нормально закрытый (открываемый при пожаре);
Цитата(Ost @ 18.10.2016, 6:38)

Для вентиляции есть узаконенные определения -
СП 7.13130.2013:
"Узаконенные" - слишком сильное слово. Этот СП есть в "перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"?
СП7 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденный приказом Росстандарта от 16 апреля 2014 года N 474.
Этого мало?
Ага. апять. Группа контактов. микропереключатель на который воздействует сильфон под действием среды. Нажимаешь - один контакт размыкается, другой замыкается Выше есть ГОСТ.
ЗЫ. нужно, чтобы работало, и правильно, т.е. безопасно работало. Все отсальное - трёп (ИМХО)
manjey73
18.10.2016, 9:39
Смит да, есть с возвратной пружиной при обесточивании.
Мне как раз и нужно себе выбрать такой клапан вместо термостатической головки для регулирования, но чтобы при обесточивании, если такое произойдет он открылся.
У меня конечно на ИБП все это будет сидеть, так как котел тоже от электричества питается, это на случай если контроллер отвалится...
А покупать для проверки как-то накладненько
Цитата(manjey73 @ 18.10.2016, 9:39)

У меня конечно на ИБП все это будет сидеть
Думаю, что привод без пружины будет надёжнее.
manjey73
18.10.2016, 14:43
а если при регулировке я закрыл клапан а потом контроллер отвалился или модуль аналоговых выходов от контроллера ?
сидеть без отопления ?
Цитата(manjey73 @ 18.10.2016, 14:43)

а если при регулировке я закрыл клапан а потом контроллер отвалился или модуль аналоговых выходов от контроллера ?
А как именно "отвалился"? Z-состояние?
Присоедините ко входу привода резистивный делитель напряжения с диодом - пусть работает в буфере со штатным выходом.
если будет известно, что автоматизируется, дискуссия станет более интересной. Если где-то что- отваливается, непременно поменяются или, наоборот, не поменяются определённые параметры при выдаче определённых команд контроллером. Задача правильного контроллера всё это (исправность датчиков, приводов и пр. )учитывать, в т.ч - контролировать самого себя (ИМХО).
Приму горячее обсуждения автоматизации водогрейных котлов (ПТВМ-30, 50 и пр.)
manjey73
18.10.2016, 17:45
Интересно, как можно контролировать самого себя ?
Вот сдох БП внутри контроллера и аля улю, все выходы в ноль, все управляемые узлы в ноль, клапан взял и перекрыл трубу, а котел продолжает себе работать, потому что он не зависим от системы в целом и может работать автономно от контроллера.
Контроллер только регулирует ветки а не сам котел.
А для этого байпас мимо веток с NO(на колу мочало, начинай сначала

) соленоидом, который на контроллере живет
manjey73
18.10.2016, 17:52
Так НАФИГА ? если просто нужен управляемый клапан который при обесточивании просто откроется
всё- трёп и флуд. Все можно делать и уже сделано
в том-то и задача хорошей программы, чтоб котел и система были одним целым