Здравствуйте, специалисты. Есть не очень адекватная приточная система от "Веза" на POL638.70, у которой все регулирование строится поддержание температуры воды на обратке и на температуру воздуха в канале ей как то равно. Проблема в том, что чем холоднее на улице, тем больше надо ставить температуру воды. График зависимости наружней температуры от обратной воды "типо" есть, но сам датчик, судя по инструкции на шкаф и просмотра входов в контроллере даже не предусмотрен.
Дали на эксперименты такой же контроллер, с такой же прошивкой и нерабочим дисплеем . Подключился к нему с помощью Scope. Нажимаю кнопку "Load" и вот чудеса, получил контроллер без прошивки. Висит на "Start Application", которой нет. Оказалось он её сначала затер, а потом попросил, что надо залить. Не ожидал,я такого от Siemens. По крайней мере на Simatic, они делали две кнопки "Upload" и "Download" и сразу было было понятно какая зачем. А не тупо "Load", и гадай куда грузить и зачем)
Может у кого есть сама программа, более-менее адекватная для данной приточной вентиляции, чтобы регулировала подачу по температуре воздуха, а защитой по воде и термостату на воздухе? Да и оживить его хочется, вдруг пригодится.
Набор оборудования стандартный: насос, двигло на пускателе, термостат на воздухе, перепадник на фильтре, температура обратки pt1000, температура канала pt1000, жалюзи на входе на 220В, клапан 3х-ходовой на воде 0-10В.
PS. Не знаю кому как, повезло, но нам с разнотипными приточками от "Веза", вообще не поперло. Во всех есть какие то косяки, и в основном софтовые. А вот VTS, запустили и забыли. Работают без нареканий, только износ самого оборудования.