Цитата(x-legend @ 10.11.2016, 19:51)

Можно ли подключать к воздуховоду 1-го противопожарного отсека короба 2-го пожарного отсека?
Нет, нельзя - в СП 7 не предусмотрена возможность
общего коллектора для 2-х разных пож. отсеков, только прокладка транзитом через один пож. отсек воздуховодов, обслуживающих другой пож. отсек.
Цитата
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека ...
6.19 Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее EI 150. ...