Добрый день!
Выполняю рабочку по стадии П (выполнялась не в моей конторе). В проекте были заложены ПК с диаметром пожарного крана DN65 и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. Набивая спецификацию обнаружил, что стволов с диаметром присоединительной головки 65 и соплом 16 мм нет в продаже (а может даже и в производстве). При этом в табл. 3 СП 10.13130.2009 такая комбинация параметров (диаметр клапана-диаметр спрыска) присутствует. Такая же ситуация например с DN50 и диаметром спрыска 19 мм. По факту же продается (выпускается) 13 и 16 мм для DN50 и 19 мм для DN65.
Как в таком случае соблюсти проектные решения на стадии Р?
Можно ли применить переходную головку (ГП-65-50) чтобы присоединить ствол DN50 с спрыском 16 мм к рукаву DN65? (очень сомнительно конечно)