alexdemen
Коллеги, добрый день.
Возник вопрос. Есть двухэтажное здание с цоколем, производственного назначения. Вентустановки располагаются на кровле. Воздуховоды от 4-х систем опускаются с кровли в цоколь в шахте с толстыми кирпичными стенами. Выходят из шахты только в цоколе, 1 и 2 этажи идут транзитом. Надо ли предусматривать огнезащиту воздуховодов и какую огнестойкость? СП 7.13130.2013 говорит на эту тему следующее:
6.18 Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:
в) из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, B1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающем ограждающие конструкции общей шахты;
Здесь не указывается огнестойкость...
Composter
6.17. Условия прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов систем вентиляции любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в одном пожарном отсеке и пределы огнестойкости указанных воздуховодов и коллекторов следует предусматривать на всем протяжении от мест пересечений ограждающих строительных конструкций обслуживаемых помещений до помещений для вентиляционного оборудования согласно Приложению В.
так что приложение В в помошь.
ну а пос сути транзит/коллектор на другом этаже должен быть ei30, если отсек 1 , и разрешается через эти помещения прокладывать транзит
ну или можно в шахте (ei которой 45), если коненчо соответвует 6.18 и пож отсек 1, но без покрытия воздуховодов ,но с устновкой клапанво при пересечении шахты
ИОВ
Цитата(alexdemen @ 16.11.2016, 13:59) *
...
Здесь не указывается огнестойкость...

Читайте тут (п. 3) ответ Колчева на Ваш вопрос
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.