доброго времени суток...
есть пару вопросов...в настоящий момент я провожу газ в загородный дом...
1.дурацкий вопрос но все же...что такое подвал и что такое цоколь??..есть ли отличие по определению... для оформления подключения газа??
2.есть ли ограничение установки котельной(подводка газа) к подвалу или цоколю..
мне сказали что в подвале нельзя а в цоколе можно ставить котельную...
по непонятной причине мне в бти и плане дома написали подвал...помещение (подвал) находица на половину ниже уровня земли..т.е где то 1.5м ниже 1.5 м выше уровня земли..так же присутствует окно 1м на 0.4м..автономного выхода с подвала нет..только через 1 этаж..
извините мож че не так написал ...как смог: )))
Dimur
СНиП 42-01-2002. п7.1 - Запрещается размещение газаиспользующего оборудования (природного и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (КРОМЕ одноквартирных и блокированных (таунхаусы - прим. моё) жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими СНиПами.

Вам все-равно подвалом обозвать или цоколем (хотя на мой взгляд, это все-таки цоколь) - дом загородный, одноквартирный - размещение газового оборудования возможно. Но с обязательным ньюансом:

СНиП 42-01-2002. п.7.2 Системы контроля загазованности (СО и СН - прим. моё) с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отоп. оборудования:
- независимо от места установки - мощностью выше 60кВт;
- в подвальных, цокольных этажах.. независимо от тепловой мощности.

И хорошо, что есть окно в котельной - сделайте его не двойным, а одинарным - для вашей же безопасности при хлопке, взрыве...

Кстати, если мощность до 100кВт, то Ваша отопительная установка не обязана соответствовать нормам ПБ 12-529-03 (много дополнительного геморроя за ваши деньги), хотя газовщики очень любят играть на неведении заказчика и самовольно требуют установку дополнительного оборудования согласно ПБ, причем именно у них. Оно то может быть и не плохо для Вашей безопасности, но необязательно в плане закона...
suzlik
спасибо...
жутко извиняюсь..а что за норма ПБ 12-529-03??
andrey R
Цитата
что за норма ПБ 12-529-03??

Нормы пожарной безопасности. С этим номером. Можете найти в инете поиском.
Alex_
Не пожарной, а газовой... bleh.gif
andrey R
Цитата
Не пожарной, а газовой.

Такой не бывает biggrin.gif Бывает - пожарной безопасности при обращении с газом bleh.gif
Alex_
"Правила безопасности при экслуатации промышленных объектов газораспределения и газопотребления" Могу чуть соврать, пишу из дома... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
andrey R
Ага, они biggrin.gif
atochil
Цитата(Alex_ @ Jan 14 2007, 22:00 )
"Правила безопасности при экслуатации промышленных объектов газораспределения и газопотребления"

Там кроме этого еще много чего bleh.gif
andrey R
Ага!
suzlik
чем флудить с таким же успехом могли в кратце процитировать бы ПБ 12-529-03...
я то нашел уже(правда не осилил до конца..)..но думаю тема очень актуальна для рядового посетителя...
http://www.baltaltd.ru/docym/pb1252903.html
atochil
Цитата(suzlik @ Jan 15 2007, 19:44 )
чем флудить с таким же успехом могли в кратце процитировать бы ПБ 12-529-03...
я то нашел уже(правда не осилил до конца..)..но думаю тема очень актуальна для рядового посетителя...
http://www.baltaltd.ru/docym/pb1252903.html


Вам же все разьяснил уважаемый Dimur. Согласно Правил ПБ 12-529-03
Вам будет запроектирован, построен и принят в эксплуатацию
подводящий наружный газопровод-ввод. И внутреннее газоснабжение,
если Вы превысите суммарную мощность отопительного оборудования
свыше 100 квт. Если не превысите, то читайте выше у Dimur.
atochil
Принес с работы СНИП, чтобы ответить suzlik на заданные
вопросы:
1. из СНИП 2.08.02 - Этаж подвальный - этаж при отметке пола
помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину
высоты помещений.
Этаж цокольный - этаж при отметке пола
помещений ниже планировочной отметки земли на высоту
не более половины высоты помещений.
2. из СНИП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные
Текст: п.6.14 - "При отсутствии центрального
теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих
на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные
теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные
теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома
в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы
тепловой мощностью до 60 квт допускается устанавливать на кухне.
Помещение в котором расположен теплогенератор, работающей на газовом
или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 кв. м
на 1 куб. м помещения."
Все наверное знают этот термин, но все же для suzlik:
• теплогенератор (котел) – источник теплоты тепловой мощностью до 100
(в жилых квартирах – до 50 кВт), в котором для нагрева теплоносителя,
направляемого потребителю, используется энергия, выделяющаяся при
сгорании органического топлива;
cepera
Здравствуйте!

Хотел уточнить на счет размеров помещения под котельную в частном доме.
В одних источниках написано "- объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;"

в других "Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5м3 при установке двух приборов"

Площадь дома 200 м. кв.
Хватит ли 11 м3 для котла и бойлера?
Гость_suzlik
спасибо...
для сереги не менее 15куб метров...
putnik82
- 15 кубов - для многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 п.7.3.8;
- для одноквартирных жилых домов СНиП 31-02-2001 норму по объему не регламентирует (размещение оборудования производится из соображений удобства обслуживания), если ориентироваться (только для справки) на отмененный СНиП 2.04.08-87* п. 6.42* - то 7,5 кубов минимум для одного котла.
Ingener-pro
Если на Украине то в ДБН В.2.5-20-2001 все написано.
В цокольном этаже допускается установка газового отопит. оборудования.


Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт
Объем помещения, м3

до 30
7,5

более 30 до 60
13,5

более 60 до 200
Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0


6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю. smile.gif