Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Комплектные Atv630 Schneider
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Дмитрий_alt
Добрый день .
Пришли нам недавно 3 штуки комплектных ПЧ - ATV630C11N4F - шкафное исполнение. И возникли вопросы по внутреннему наполнению шкафов. Раньше мы имели дело с "готовыми" ПЧ от Шнайдера (61 Альтивары), там все было просто и понятно - просто стандартный ПЧ упакован красиво в шкаф. Внутри только поддержание климата и много много свободных клемм для.

С новой линейкой что-то пошло не так - по шкафу разнесены несколько плат, есть 2 блока питания (24 и 48В DC). Схемы в комплекте не было, запросил в центре поддержки. (во вложении). Еще один момент - отличается внутреннее наполнение (в одном шкафу стоит 1 пром.реле, а в двух других по 2 штуки.)

Главный вопрос - зачем внешние блоки питания? у ПЧ ведь есть свой. Так еще и 48В =(

Andrew_2610
Цитата(Дмитрий_alt @ 23.12.2016, 4:35) *
Добрый день .
Пришли нам недавно 3 штуки комплектных ПЧ - ATV630C11N4F - шкафное исполнение. И возникли вопросы по внутреннему наполнению шкафов. Раньше мы имели дело с "готовыми" ПЧ от Шнайдера (61 Альтивары), там все было просто и понятно - просто стандартный ПЧ упакован красиво в шкаф. Внутри только поддержание климата и много много свободных клемм для.

С новой линейкой что-то пошло не так - по шкафу разнесены несколько плат, есть 2 блока питания (24 и 48В DC). Схемы в комплекте не было, запросил в центре поддержки. (во вложении). Еще один момент - отличается внутреннее наполнение (в одном шкафу стоит 1 пром.реле, а в двух других по 2 штуки.)

Главный вопрос - зачем внешние блоки питания? у ПЧ ведь есть свой. Так еще и 48В =(


так пч работает или нет? " что-то пошло не так" - чего не так то? а зачем там гайка вот такая? а болт? вы и машину так рассматриваете?
Дмитрий_alt
Цитата(Andrew_2610 @ 24.12.2016, 20:31) *
так пч работает или нет? " что-то пошло не так" - чего не так то? а зачем там гайка вот такая? а болт? вы и машину так рассматриваете?



А по теме есть чем помочь? helpsmilie.gif
cauto
Цитата(Дмитрий_alt @ 26.12.2016, 2:32) *
А по теме есть чем помочь?

А проблема то в чём?
Andrew_2610
Цитата(Дмитрий_alt @ 26.12.2016, 2:32) *
А по теме есть чем помочь? helpsmilie.gif


я не могу вам помочь. я инженер. не врач.
m3F
Цитата(Дмитрий_alt @ 23.12.2016, 4:35) *
Добрый день .
Пришли нам недавно 3 штуки комплектных ПЧ - ATV630C11N4F - шкафное исполнение. И возникли вопросы по внутреннему наполнению шкафов. Раньше мы имели дело с "готовыми" ПЧ от Шнайдера (61 Альтивары), там все было просто и понятно - просто стандартный ПЧ упакован красиво в шкаф. Внутри только поддержание климата и много много свободных клемм для.

С новой линейкой что-то пошло не так - по шкафу разнесены несколько плат, есть 2 блока питания (24 и 48В DC). Схемы в комплекте не было, запросил в центре поддержки. (во вложении). Еще один момент - отличается внутреннее наполнение (в одном шкафу стоит 1 пром.реле, а в двух других по 2 штуки.)

Главный вопрос - зачем внешние блоки питания? у ПЧ ведь есть свой. Так еще и 48В =(

Как правило внешний блок питания ставиться, чтобы гарантированно запитывать платы управления ПЧ (например при выходе из строя силовой части ПЧ, для диагностики ПЧ без подачи силы, для корректной работы промышленных шин, быстрый перезапуск ПЧ и т.д.). В вашем случае, если полагаться на схемы, БП стоит только для дополнительной развязки, а также запитки внутренних компонентов шкафа (встроенный в ПЧ блок питания может просто не потянуть).
БП на 48 VDC, дополнительно запитывает шкафную вентиляцию. Почему именно так, это уже надо у разработчиков и у завода спрашивать, но кто нам/вам ответит.
По наполнению и по производителям внутренних компонентов все зависит от производителя и его ответственности. Были у меня шкафные ПЧ (полностью одинаковые, притом не китайцы какие-нибудь), где все автоматы были различных марок, а также разные производители реле и прочего (притом это все в одном шкафу), кажется хотя бы соблюдали бы какую-нибудь унификацию, ан нет.
Дмитрий_alt
Цитата(m3F @ 26.12.2016, 18:34) *
Как правило внешний блок питания ставиться, чтобы гарантированно запитывать платы управления ПЧ (например при выходе из строя силовой части ПЧ, для диагностики ПЧ без подачи силы, для корректной работы промышленных шин, быстрый перезапуск ПЧ и т.д.). В вашем случае, если полагаться на схемы, БП стоит только для дополнительной развязки, а также запитки внутренних компонентов шкафа (встроенный в ПЧ блок питания может просто не потянуть).
БП на 48 VDC, дополнительно запитывает шкафную вентиляцию. Почему именно так, это уже надо у разработчиков и у завода спрашивать, но кто нам/вам ответит.
По наполнению и по производителям внутренних компонентов все зависит от производителя и его ответственности. Были у меня шкафные ПЧ (полностью одинаковые, притом не китайцы какие-нибудь), где все автоматы были различных марок, а также разные производители реле и прочего (притом это все в одном шкафу), кажется хотя бы соблюдали бы какую-нибудь унификацию, ан нет.



Спасибо. Я просто надеялся что народ уже ставил такие привода и разбирался с внутряшкой. Собственно проблем пока нет и я надеюсь не будет. Мне стало интересно зачем на сам ПЧ подавать 48В (Supply Board DS)
Andrew_2610
Цитата(Дмитрий_alt @ 27.12.2016, 3:45) *
Спасибо. Я просто надеялся что народ уже ставил такие привода и разбирался с внутряшкой. Собственно проблем пока нет и я надеюсь не будет. Мне стало интересно зачем на сам ПЧ подавать 48В (Supply Board DS)


Вам выше правильно написали - для вентилятора. Возьмите и посмотрите на шильдике вентилятора номинальное напряжение.
Дмитрий_alt
Цитата(Andrew_2610 @ 27.12.2016, 17:32) *
Вам выше правильно написали - для вентилятора. Возьмите и посмотрите на шильдике вентилятора номинальное напряжение.



Не только вентилятор. Там ведь разрисовано - на вентилятор и Inverter Brick DS . Вот про последний я и справшиваю
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.