Здравствуйте!
Наше предприятие приобрело контроллер тип: CMMS-ST-C8-7-G2. Поскольку мы никогда не сталкивались с данным типом контроллера, у нас возникли некоторые трудности. Управление двигателем происходит через дискретные входные сигналы через разъём Х1, путём подачи =24В на соответсвующие входа.
Для включения контроллера должны быть поданы следующие сигналы
DIN4 - разблокировка выходного каскада; DIN13 — сигнал стоп (инверсный) и DIN5 — разблокировка регулятора.
Дело в том, что во время первого запуска контроллера или перезапуска питания у нас пропадает готовность регулятора OUT0. Активировать ее получается только через программу FCT, а через дискретные входы (перемычками), не получается. Для того, чтобы
появилась готовность регулятора к работе OUT0 мы заходим в программу FCT, ставим галочку Enable и готовность
появляется и всё работает до тех пор, пока мы снова не отключим питание 24DCV (в нашем цеху часто происходят
просадки), т.е. регулятор без программатора и программы FCT не запустишь повторно.