ALEX1326
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Есть объект в разработке, в котором необходимо сделать 18-20 градусов.
Это производственное помещение 5 цехов с высотой потолка -6 м. Чтобы компенсировать теплопритоки
необходимо около 1,5 МВт холода.
Подскажите, какая из схем охлаждения наиболее эффективна в данном случае? Чиллер-фанкойл,
канальные сплиты большой мощности, ККБ с фреоновыми охладителями и вентиляторами, руфтопы,
или может быть еще какие-то варианты есть?
Основные критерии - стоимость оборудования и материалов, стоимость содержания данного оборудования
(энергопотребление + сервис), а также равномерность и точность поддержания температурного режима.
Возможно у кого-то есть опыт реализации подобных объектов. Поделитесь опытом.
Заранее благодарю.
iluxin125
А теплопритоки,Вам кто считал? Откуда Q в 1,5Мвт взялась?
v-david
от мегаватта - только чилер и, если промка, желательно мокрая градирня (или оборотное водоснабжение, если есть). Все остальное - гимор в эксплуатации.