Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Давление на вытяжных зонтах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
edyardsss
Здравствуйте коллеги!
Подскажите как рассчитать падение давление на зонте?
Смотришь проекты там вытяжные вентиляторы с большим давлением 500-1000Па.
Как задаваться падением давления на зонте?
vnipi
Добрый день.
Цитата(edyardsss @ 26.1.2017, 11:41) *
Здравствуйте коллеги!
Подскажите как рассчитать падение давление на зонте?
Смотришь проекты там вытяжные вентиляторы с большим давлением 500-1000Па.
Как задаваться падением давления на зонте?

Зонт - это один из составляющих всей системы, кот. создаёт сопротивление. А когда Вы все составляющие сложите, тогда и получите цифру, кот. и используется при подборе вентилятора.
Данные по зонту, Вам, на мой взгляд, сильно с ответом не помогут. Желательно и данные всей системы (длина, диаметры, состав) предоставить, быстрее ответ получите.

С Уважением,
Wiz
Справочник любой возьмите Староверова или Щекина, Идельчика. При вашем расходе и КМС зонта посчитайте потери.
Composter
сопротивление самого зонта небольшое а вот у жироуловителя(если он есть) на вытяжном зонте в разы больше
Skaramush
Кхм.... Жироуловители есть в местном отсосе от кухонного оборудования. Могут быть в вентилируемом укрытии. Но зонт, это зонт. С чётко ограниченной конструкцией и геометрией. "Растянули" это на все типы и виды кухонных МО, опять же "манагерики".
Коллеги, давайте будем хоть сами уважать терминологию.
Composter
вот это не зонт?
Skaramush
Нет. Вот это не зонт. Если найдёте у него угол раскрытия - буду удивлён.
vovganmgk
Цитата(Skaramush @ 26.1.2017, 23:34) *
Нет. Вот это не зонт. Если найдёте у него угол раскрытия - буду удивлён.


+100

Цитата(Composter @ 26.1.2017, 17:59) *
вот это не зонт?

эт. местный отсос
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.