Гость_Владимир
16.1.2007, 18:21
Здравствуйте.
Не подскажите каким образом можно установить на полиэтиленовом водопроводе датчик давления и датчик температуры? Какие есть отборные устройства для полиэтиленовых труб?
сорри, но вопрос просто Ж**А !!!
х.з.
А вот отвечаю вопросом на вопрос: у вас Ду сколько?
И сколько датчиков? Весь то вопрос в цене вопроса. Если тема однократная, то можно и тройником решить, а если их до"№% то будем искать.
Установка датчиков предполагается на полиэтиленовом водопроводе диаметрами Ду100 и Ду150. Всего предполагается установить 4 датчика температуры и 8 отборов давления.
Судя по активности респондентов все готовы программировать, а датчики на трубах монтировать никто не собирается.
не волнуйтесь, еще слишком мало времени прошло, форум - это не чат.
По поводу врезок - я так понимаю, что Вам надо уточнить какой пластик... некоторые виды пластика невозможно просверлить и что-то врезать/впаять. Для таких материалов необходимо использовать тройники и другие специальные элементы, встраиваемые заранее в трубу.
Но в то же время, видел фотографию пластика с врезанной трубой из того же пластика! Может быть действительно есть возможность и спецы, кто врезается, но видимо надо иметь спец оборудование.... З.ы. врезка Ду20 в Ду100 (отводящая линия) была красивая, похожа на сварной металлический шов, только все из серой пластмассы.
Сергей Долганов
20.1.2007, 16:37
Цитата
Судя по активности респондентов все готовы программировать, а датчики на трубах монтировать никто не собирается.
Вы знаете не удивительно помоему. Датчики ставят пожалуй все, а вот на пластиковых трубах от Вас слышу в первый раз. Быть может это ноу-хау какое то? Датчики температуры на водопроводе да еще 4 штуки

Может поделитесь идеей?
Я сам не занимаюсь монтажем, но недавно на однос обекте пришли , а там все из сшитого полипропилена. У монтажников ни каких трудностей не вызвало. Клеили стыки на горячую спец машинкой, для этих труб куча элементов( тройники отводы, переход на металл) так вотв большую трубу вкдеили тройник, отвод на меньший диаметр и в него переход на металл 1/2 " В него гильзу от нашего датчика, в другом месте так же датчик давления. У ребят, которые трубы делали даже вопросов не возникло- просто увидел. Даже клапан регулирующий врезали, там у них что то типа вклеиваемых американок.
Герасимов
23.1.2007, 21:17
Если Вы в Москве, то покупается (берется на прокат) аппарат для сварки труб из полипропилена в фирме Центртрубпласт, я им сваривал и трубы ПНД, в основной трубе сверлится отверстие диаметром 18 мм и вваривается отрезок трубы ПНД диаметром 20 мм, а к нему через переходник любой датчик
Есть приблуда, называется "сиделка". Выглядит так:
Igor Barishpolets
26.1.2007, 10:39
Во...дают!!! Это тоже решение задачи...
В принципе, есть стандартные фасонные части, которые приклеивают, припаивают, прикручивают ... к основной магистрали. Для датчика температуры устанавливаем латунную гильзу, для давления - трехходовик.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.